Willkommen,
Gast
|
|
|
|
|
Hallo,
die RAL-GZ wird nicht von Pürfern anerkannt. Der Nachweis muss mit Qk auf einer Fläche von 50x50 mm geführt werden. Auszug aus der Mitteilung für Prüfingenieure: Für die Standsicherheitsnachweise von Gitterrosten mit einer Verwendung im bauaufsichtlichen Bereich gelten die Festlegungen der DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12. Insbesondere sind die Nachweise für Einzellasten für eine Aufstandsfläche von 5 x 5 cm zu führen. Den Standsicherheitsnachweisen in der Richtlinie „Gitterroste Gütesicherung RAL-GZ 638“, Ausgabe Mai 2005 liegen Aufstandsflächen von 10 x 10 cm bei Gitterroststufen bzw. 20 x 20 cm bei Podestrosten zugrunde. Bemessungstabellen oder -diagramme für Gitterroste, die auf diesen Aufstandsflächen basieren, sind im bauaufsichtlichen geregelten Bereich nicht verwendbar. Was Ihr daraus macht, müsst Ihr wissen!!
Folgende Benutzer bedankten sich: markus, D.avid
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Interessanter Punkt. Wobei sich natürlich die Frage erhebt, welche Relevanz Ansagen und Angaben überhaupt haben, wenn sie denn aus Vor-EC-Zeiten stammen.
Hier in meiner "Welt" hat noch nie ein PI solche Nachweise gefordert. Vernünftige Gitterroste und gut. Wenn tatsächlich nennenswerte Einzellasten aufgestellt werden, wird man schon aus Eigeninteresse eine Betrachtung durchführen, oder eber eher noch entsprechende Träger anordnen.
Folgende Benutzer bedankten sich: D.avid
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von DeO.
|
|
Hier eine gesamte Liste aller TM von vpi: (Stand Mai 2022)
www.vpi-by.de/downloads/VPI-BY_Techn.%20...ungsbl%C3%A4tter.pdf Wir hatten vereinzelt manchmal den Verweis auf vpi. Seit dem wird bei uns im Vorwege mit dem jeweiligem Prüfer die Sachlage der Roste abgeklärt.
Folgende Benutzer bedankten sich: taw, Lenz, khorngsarang, D.avid
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
bei mir sieht´s so aus, als wäre bei den vpi-mitteilungen auch der text als grafik eingebaut und kann nicht kopiert oder markiert werden.
liegts am acrobat bzw. xchange, oder brauche ich einen anderen pdf-leser? @Witte01 hast du den text abgetippt oder ge-ocr-t? Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Wollen wohl nicht, das man das so einfach kopiert ^^
ich hab ne pdf von: www.bvpi.de/bvpi/de/fachinformationen/fachinfo-suche.php einfach suchen nach "gitterrost" und den filter "Stand" auf "älteste zuerst" dann auf Seite 2 fast unten mit 05_027 dann kommt man dahin: bvpi.de/fachinfo-bibliothek/technische-m...m/TM_05-027_REV5.pdf schönen feierabend
Folgende Benutzer bedankten sich: markus, Lenz
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
mit xchange öffnen Dokumente/Text erkennen dann klappt das mit dem durchsuchen ba In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]