@FischerH Hast du die SPAX bemesen ?, wenn ja, wie war dein Bemessungsansatz ?
Windsog ist klar, aber welche Last setzt man für die Imperfektion an ?

Durch Zufall musste ich gerade auf einem anderen Bauvorhaben eine Giebelwand (Hozbalkendecken) beim Abriss "retten".
Gott sei Dank hat der Nachbar direkt mitgespielt.

Ich habe dann Flachstahl 6*50 mm innen im Nachbargebäude unterseitig an die ersten 3 Holzbalken anbringen (Verschraubung) können,
an den Flachstahl wurde (vor Montage) ein Rundstahl ø16 mm (S235) angeschweißt, der durch die Giebelwand gesteckt wurde.
(S235 wegen Schweißbarkeit)

Von außen wurden dann Gewinde in den Rundstahl geschnitten und die Wand mit großen Stahlplatten verschraubt.
Die Räume waren jeweils ca. 4 m tief, die Außenwände und die Mittelwand waren in die Giebelwand eingebunden.
=> Ankeranzahl je 2 Stück (Drittelspunkte) in jedem Raum

Schnellbemessung aus dem Bauch auf der Baustelle




 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Giebelwandsicherung bei Gebäudeabriss Altbau Holzbalkendecken 22 Jul 2021 10:20 #71785

@zeemann
nicht direkt bemessen, sondern eher wie du:
"Schnellbemessung aus dem Bauch" (aber am Schreibtisch)
Es waren 10er SPAX, da kann eine etwa Fax,Rd ~ 2,5 kN
somit bei a=50cm ~ 5,0 kN/m. 
Das reichte mir für den Bauzustand...
(für den Endzustand eh, da dann ja Windlasten weg sind.)