Randbewehrung an freien Rändern
- ThomasS
-
- Offline
- Beiträge: 1162
Re: Randbewehrung an freien Rändern
22 Apr. 2021 07:43
..Vorgaben gibt es keine. Aber die beiden Eisen brauchst du allein schon handwerklich um die Bügel ausrichten und festbinden zu können.
Montageeisen (ME) hieß das früher..
Thomas.
Montageeisen (ME) hieß das früher..
Thomas.
Folgende Benutzer bedankten sich: FeldmannD
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- DeO
-
- Offline
- Beiträge: 2629
Re: Randbewehrung an freien Rändern
22 Apr. 2021 17:59Wenn pro Lage mehr als der Stab in der Ecke eingelegt wurde, könnte man vermuten, dass ein evtl. auch nur konstruktiver Wert auf eine gewisse gesteigerte Längstragfähigkeit gelegt wurde. So in der Art eines Blindbalkens, wenn auch natürlich geschlossene Bügel etc. fehlen. Berechnungsfähige Kräfte kann man denen nicht zuweisen weil sich (m.E.) keine finden lassen.Vielen Dank für Eure Beteiligung. Gibt es eine Vorgabe, wieviel Stäbe Längsbewehrung in die Ecken müssen (siehe Bild). Ich habe hier Positionspläne vorliegen, da ist von 1 bis 3 Stäben pro Lage alles dabei
Ich selbst lege ab einer Plattenstärke von 30cm noch mal ein Eisen längs auf halber Höhe an die vert. Schenkel der Stecker, vergleichbar einer Stegbewehrung.Sieht im Plan irgendwie besser aus, als wenn die Steckbügel so ungehalten lang hochgehen. Ob man nun 10er oder 12er wählt sei dahingestellt.
Folgende Benutzer bedankten sich: FeldmannD
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FeldmannD
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 141
Re: Randbewehrung an freien Rändern
23 Apr. 2021 12:04 - 23 Apr. 2021 12:06
Gibt es eine Empfehlung um die Höhe der Steckbügel zu ermitteln?
Annahme:
Bodenplatte 25cm
Betondeckung c_nom, unten 35mm
Betondeckung c_nom, oben 25mm
Matte Q335 A
Danach wäre die Höhe:
250mm - 35mm - 25mm - 2 x (8mm+0,5*8mm) = 166mm --> gewählt: h=160mm (da bei c_nom der halbe Stabdurchmesser schon dabei ist, habe ich für die äußeren Stäbe mit 0,5x8mm gerechnet)
Ist die Vorgehensweise übertrieben und man würde einfach die Betondeckung abziehen und pro Matte mit 20mm rechnen also h=250-35-25-20-20 = 150mm?
Ich denke letztere Rechnung ist praktikabler, da ja auch Mattenstöße vorhanden sind.
Wie handhabt ihr das?
Annahme:
Bodenplatte 25cm
Betondeckung c_nom, unten 35mm
Betondeckung c_nom, oben 25mm
Matte Q335 A
Danach wäre die Höhe:
250mm - 35mm - 25mm - 2 x (8mm+0,5*8mm) = 166mm --> gewählt: h=160mm (da bei c_nom der halbe Stabdurchmesser schon dabei ist, habe ich für die äußeren Stäbe mit 0,5x8mm gerechnet)
Ist die Vorgehensweise übertrieben und man würde einfach die Betondeckung abziehen und pro Matte mit 20mm rechnen also h=250-35-25-20-20 = 150mm?
Ich denke letztere Rechnung ist praktikabler, da ja auch Mattenstöße vorhanden sind.
Wie handhabt ihr das?
Letzte Änderung: 23 Apr. 2021 12:06 von FeldmannD.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ThomasS
-
- Offline
- Beiträge: 1162
Re: Randbewehrung an freien Rändern
23 Apr. 2021 12:19
@DEO: wir nennen sowas Angsteisen..
@FeldmannD: Du bist auf dem richtigen Weg. Auf jeden Fall müssen die Bügen zwischen die Matten
passen, sonst erntest du böse Blicke auf der Baustelle.
Apropos: Einfach mal auf ne Baustelle gehen und sich sowas anschauen.
Schönes WE
Thomas.
@FeldmannD: Du bist auf dem richtigen Weg. Auf jeden Fall müssen die Bügen zwischen die Matten
passen, sonst erntest du böse Blicke auf der Baustelle.
Apropos: Einfach mal auf ne Baustelle gehen und sich sowas anschauen.
Schönes WE
Thomas.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- DeO
-
- Offline
- Beiträge: 2629
Re: Randbewehrung an freien Rändern
23 Apr. 2021 12:39yo So kann man es nennen. Manche sagen dazu auch "ing.-mäßig konstruktiv".
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.