Willkommen,
Gast
|
|
Hallo,
bin dabei ein Gebäude mit Brettsperrholzdecken zu berechnen. Habe als Nutzlast (Wohnnutzung) 1,5 kPa angesetzt. Diskutiere jetzt mit dem Prüfer, der 2,0 haben will, wg. fehlender Querverteilung. Hat jemand Erfahrung mit diesem Baustoff? Grüße Thomas. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ich glaube, dass leider der Prüfer recht haben wird.
Es gibt nicht so viele Stellen wo das explizit steht. (Ich kann Dir gerade keine nennen.) Ich meine, es irgendwo gelesen zu haben. Gut kann man es daran sehen, dass die Hersteller nirgendwo ein Beispiel mit 1,5 kN haben. (Auf jeden Fall habe ich keines bei denen gesehen.) |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Die Frage wird sein, wie der Begriff "ausreichende Querverteilung" definiert ist. Im Bild ein Beispiel einer 5x5m Platte 4-seitig gelagert unter Flächenlast 2 kN/m² (Links als eine Platte, rechts als 1,25m Elemente). Nur ca. 1/5 der Last gehen über die Nebentragrichtung in die Auflager. Ich rechne immer mit 2,0 kN/m²
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Guck mal
hier
Auf der Seite 34ff (P15 - 34) gibt es einen interessanten Text. Es geht zwar eigentlich um Brettstapeldecken, aber das müßte übertragbar sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: ThomasS
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
@ Jens: Super Forschungsbericht, Danke.
Ich hab bei BSP-Platten immer mit 1,5 kN/m2 gerechnet und auf das deutlich günstigere Verformungsverhalten gegenüber Einzelbalken verwiesen. Der Absatz auf Seite P15-37 unter der Grafik bestätigt mir mein Vorgehen. Vor allem, da BSP-Platten hier sicher noch eine bessere Querverteilung haben. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ich rechne wie gesagt immer mit 2,0 kN/m², verzichte aber bei EFH grundsätzlich auf den Trennwandzuschlag. Ich denke das ist ein guter Kompromiss.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten