Hallo liebe Kollegen.
Ich habe die Tragwerksplanung für ein kleines Einfamilienhaus gemacht. Also Statische Berechnung und Schal- und Bewehrungspläne. Es geht um die Stahlbetonstützen. Das Eisen kam nicht rechtzeitig auf die Baustelle, die Baufirma ohne mich zu informieren hat von meinen Bewehrungsplan abgewichen. Anstat in die Stb. Stütze 24/60, C25/30 Oben und unten Ø10/7cm (Bügelbewehrung) Mitte Ø10/15cm (Bügelbewehrung) Längsbewehrung wurde mit 10Ø12 eingehalten. Hat das Bauunternehmen eine Matte R188A verbaut. Ich soll jetzt eine Stellungnahme treffen, ich werde einfach die Stütze mir weniger Bewehrung rechnen ob diese hält. Ich finde die Abweichung unverschähmmt von Ø10/15 zu Ø6/15 ohne jemanden zu benachrichtigen (aber das sind Gefühle, sagt nichts zum Sachverhalt aus) Über der dem EG, soll der Bauherr die Möglichkeit haben aufzustocken mit dem exakt gleichen Grundriss wie im EG. Im Grünen Heftchen von mb AEC steht bei Längseisen Ø12 sollen mindestens Bügel mit Ø8 verbaut werden. Konkrete Last ist gk=193 kN qk= 72 kN |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von IB Herzogenaurach.
|
|
Und was ist jetzt die Frage?
Vernünftige Baufirma, Statiker, na ja ... schweigen wir lieber. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Bügel Ø10 bei Vd=370 KN?
> Unverschämt! Also die haben alles richtig gemacht. (BüMa R188-A) |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Am Ende lässt sich die Stütze vielleicht sogar als Mauerwerk-Pfeiler nachweisen
Folgende Benutzer bedankten sich: statiker99
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
in meinem grünen Heftchen steht etwas anderes. Wenn du den Bügeldurchmesser in Abschnitt 10.3 meinst: Die Durchmesser sind lediglich Annahmen zur Berechnung der Anzahl der Stäbe Mindestdurchmesser Längsbewehrung 12 mm Stütze 24/60 auch mit Zwischenbügel ? Stütze 24/60 Vd 370 ganz schön sportlich. Aber ich habe auch schon eine Statik für ein 2-Familienhaus gesehen mit 1000 KN |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von HerrLehmann.
|
|
24x24cm Stütze mit 4xd12 und Bü d8/15 konstruktiv hätte auch gereicht.
Bei einem EFH sollte sowas wie Brandschutz/Anpralllasten/Salz auch kein Thema sein, insofern würde ich mich an deiner Stelle eher ruhig verhalten PS: Sollte jetzt nicht abwertend klingen, sondern als Tip gegenüber Baufirma/Bauherr PPS: Ich bin selber auch kein Freund von Bügelmatten bei Stützen.. hat aber weniger was mit Statik sondern mit Themen wie: Betondeckung, Korrosion, Robustkeit zu tun (das ganze Speziell im Aussenbereich bzw. Garagenbereich)
Folgende Benutzer bedankten sich: IB Herzogenaurach
|