Neue WU-Richtlinie 29 Jul 2020 09:46 #68214

@statiker99
"Die Architekten machen sich einen schlanken Fuß (Wu - Konstruktion, da brauchen
sie keine Abdichtung planen)."..

Der Objektplaner hat eine imense Verantwortung und Arbeit mit der Planung von Wu:

Siehe hier: Seite 11+12
www.cemex.de/documents/46167902/46169648...6d-2c26-d78822d11494

Hier auch einiges zum Thema WU

www.irbnet.de/daten/rswb/18069005112.pdf
www.reguvis.de/fileadmin/BIV-Portal/Doku...eprobe_BauSV1-18.pdf
Folgende Benutzer bedankten sich: Baumann, statiker99

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Neue WU-Richtlinie 29 Jul 2020 10:58 #68217

FischerH schrieb:
Der Objektplaner hat eine imense Verantwortung und Arbeit mit der Planung von Wu:


na ja, so viel ist das auch nicht :)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Neue WU-Richtlinie 29 Jul 2020 12:10 #68220

statiker99 schrieb:

FischerH schrieb:
Der Objektplaner hat eine imense Verantwortung und Arbeit mit der Planung von Wu:


na ja, so viel ist das auch nicht :)



Machen Sie WU Planungen / Konzepte / Abstimmungen / Kontrollen ?

Möchten Sie diesbezüglich Arbeiten übernehmen?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Neue WU-Richtlinie 29 Jul 2020 13:11 #68223

Die Arbeit für den Obljektplaner ist immerhin mit soviel
Verantwortung und Arbeit behaftet, dass sie sich gerne
darum drücken...

Wenn ich WU machen soll, sage ich schon OK, aber unter der
Vorraussetzung der WU-Richtline. Wenn dann die Architekten
sehen, was auf Sie zukommt, kommen sie meist gerne auf meinen
Vorschlag zurück, einen WU-Systemanbieter mit ins Boot zu holen.
Bei uns im Süden ist das z.B. "Permaton".
Aber auch genügend andere. (SBS, Drytech,...)
Da kriegt man eine umfassende Planung mit Fugenplänen, Mindestbew.
Bauüberwachung, etc.

Da ist der Architekt dann meist gerne bereit den Bauherrn zu überzeugen
mit einer solchen Firma zusammenzuarbeiten

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Neue WU-Richtlinie 29 Jul 2020 13:33 #68224

Kollege Fischer,

volle Zustimmung.

Ich gehe da ähnlich vor, es kommt natürlich auf den Einzelfall an.

- Tiefgarage, zugänglich, ausreichende Belüftung
dort würde ich WU Planen, Hinweis auf Wartung (fachkundiger Planer erforderlich - Wartungsplan)

Allerdings ist es hier sinnvoll die ausführende Firma mit an Bord zu haben.

- höherwertige Nutzung
WU - Systemanbieter wie von Ihnen beschrieben.


Bei mir ist es halt so, meistens GU, da ist der Architekt eher außen vor.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Neue WU-Richtlinie 29 Jul 2020 14:21 #68227

ich schau sogar schon, dass ich bei Tiefgaragen die Leute mit ins Boot hole..
Da mach ich aktuell eine 100m lange TG ohne Dehnfugen, Arbeits- und Sollrissfugen so
im Abstand von etwa 16-20m...
Aber bei kleineren BV geht das auch "alleine"....


Noch ganz gut zum Thema der Sonderdruck von Sika aus "Der Bausachverständige".
eine Zeitschrift, die ich übrigens auch empfehlen kann.

deu.sika.com/de/system/search.html?_char...&searchtype=document

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.