Willkommen,
Gast
|
|
Liegen die Holzbalken auf Stahlbeton Ringbalken
oder Mauerwerk auf? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
Nun, die Bezugsgröße für die Auflagerlänge ist 12 cm (= Sollmaß). Davon sind nur 5 cm vorhanden, somit 5/12 = 42 %. Wenn das man kein erheblicher Mangel ist. Wie lang der Balken denn sonst noch so ist, spielt für dieses Problem keine Rolle.
Das war nicht die Frage, ob hier ein paar cm Balken 'erstattet' werden. Ich würde die Balken gar nicht bezahlen, weil sie nicht dem Vertrag entsprechen (s. Architektenplan).
Was soll da auf den AG zukommen? Bei einer mangelhaften Leistung hat er keine Verpflichtung zur Abnahme. Im Gegenteil. Gruß mmue
Folgende Benutzer bedankten sich: markus, galapeter97, D.avid
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ja die Balken liegen auf einer bewehrten, 24cm breiten Stahlbetonaufkantung auf. Mit 6cm wird ein seitliches anbinden mit Winkeln zur Kippstabilisierung auch knapp. Hält man ja keinerlei Randabstände ein. Sollte ja schon innerhalb der Bewehrung liegen.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Also Voraussetzung ist eine funktionierende Statik!
Dann kann man auch so rechnen (Annahme 5m Balken): (5 - 2x0.07)/5 = 0.97 Damit hat er 97% erfüllt. So, erst einmal muss wohl der Architektenplan Vertragsbestandteil sein (weiß man nicht). Bei 97% Vertragserfüllung würde ich das nicht als erheblichen Mangel sehen. Also wird er deswegen wohl eine Abnahme nicht verweigern können. Wenn der Auftraggeber sie doch unberechtigt verweigert, könnte sicherlich Schäden aus seiner Verweigerung entstehen. ZB Bauverzögerung, Probleme beim Auftragnehmer, Architekt muß Urlaub abbrechen usw. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
Du versuchst, die Sache schön zu rechnen. Das funktioniert so nicht. Und natürlich ist der Architektenplan Bestandteil des Vertrages, er gibt nämlich das Sollmaß vor (Auflager mind. 12 cm). Nach deiner Argumentation könnte eine 50 m lange Brücke auch schon mal 1 m kürzer sein und dann kaum auf dem Auflager drauf liegen. Haha, die sollen sich mal nicht so haben, ist ja im wesentlichen so lang wie bestellt... Gruß mmue
Folgende Benutzer bedankten sich: galapeter97, D.avid
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
Jens01 schrieb: Also Voraussetzung ist eine funktionierende Statik! Dann kann man auch so rechnen (Annahme 5m Balken): (5 - 2x0.07)/5 = 0.97 Damit hat er 97% erfüllt. Interessantes Argument, verfängt aber nicht, es geht um die Balken, die müssen einen beliebig großen Raum überspannen, aber die zu kurzen Auflager auf der Wand sind ein erheblicher Mangel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Baumann
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |