Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:

THEMA:

Auflagerlänge Holzbalken 15 Jan 2020 17:29 #66671

galapeter97 schrieb: Interessantes Argument, verfängt aber nicht, es geht
um die Balken, die müssen einen beliebig großen Raum
überspannen, aber die zu kurzen Auflager auf der
Wand sind ein erheblicher Mangel.


sind sie denn zu kurz?
(ich unterstelle mal, dass die statischen Anforderungen maßgeblich sind)

Wenn ja, träfe das doch auch auf sehr viele Balkenschuhe zu. Sage ich mal so.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Auflagerlänge Holzbalken 15 Jan 2020 17:31 #66672

Hä, meint Ihr das ernst?

Definiert doch mal den Mangel.
Wie gesagt, wenn die Statik -und das scheint gerade so- okay ist.
Und sagt jetzt nicht, weil der Balken nicht so lang ist wie auf der Architektenzeichnung. Das ist ja noch nicht mal ein optischer Mangel.
Folgende Benutzer bedankten sich: DeO

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Auflagerlänge Holzbalken 15 Jan 2020 17:58 #66673

Jens01 schrieb: Hä, meint Ihr das ernst?

Definiert doch mal den Mangel.
Wie gesagt, wenn die Statik -und das scheint gerade so- okay ist.
Und sagt jetzt nicht, weil der Balken nicht so lang ist wie auf der Architektenzeichnung. Das ist ja noch nicht mal ein optischer Mangel.


genau. Und wenn gleich 6 anstelle der 12cm gestanden hätten, hätte man gesagt "ok, wäre zwar nicht meine Zahl gewesen, aber dann ist das so". Und nun ist die gleiche Zahl ein schwerwiegender Mangel. :S

(Einhaltung der Pressung vorausgesetzt)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Auflagerlänge Holzbalken 16 Jan 2020 10:00 #66679

sofern brand maßgebend ist gibt's schon mindestauflagertiefen:
4102-4:2016:
Die Auflagertiefe von Holzbauteilen auf Beton oder auf Mauerwerk muss bei der Feuerwiderstandsklasse F 30 mind.40 mm und bei der Feuerwiderstandsklasse F 60 mind. 80 mm betragen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Auflagerlänge Holzbalken 16 Jan 2020 12:47 #66684

……..genau es bleibt Murks - also austauschen oder
mittels geeigneter System wie z.B. Nagelbleche verlängern.....und alternierend re. & Li. verlegen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Auflagerlänge Holzbalken 16 Jan 2020 13:03 #66686

  • Sebastian Fellner
  • Sebastian Fellners Avatar
  • Offline
  • Beiträge: 121
1. Lasten müssen doch bei Stahlbeton hinter die Bewehrung geführt werden. Bei Auflagerlänge von 6cm ist die Last bei 3cm bei einen gleichmäßigen Lasteintrag. Längsbewehrung bei 3,5cm, mit 1-2cm Überstand zum Längseisen ergibt das Mindestens 5cm. Also sollte das Holz auch 10cm lang aufliegen. Und das alles ohne Schwinden, Toleranzen,...
2. Der Lasteintrag ist bei einer realistischen dreiecksförmigen Aufteilung mit 6cm Gesamtlänge 2cm neben der Betonkante. ??? Hinten bei 6cm wird sich die Last ja nicht auflegen oder?

MfG
Fellner

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg