thermische Trennung Außenstützen
- Andreas
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 1688
thermische Trennung Außenstützen
01 Aug. 2018 07:12
Hallo zusammen
habe gerade das Problem das ich eine Stahl-Außenstütze unter einem auskragenden
Geschoss habe,und ich möchte sie thermisch zum Bauteil trennen.
Die einschlägigen ISO-Korb-Hersteller trauen sich da wohl nicht mehr ran.... der KST - Korb
ist dafür wohl nicht (mehr) zugelassen gibt es da evt. eine Gute andere Lösung...?
Ähnlich sieht es wohl bei Stahlbetonstützen aus....
Wie geht ihr da dran....?
schöne Grüße
Andreas
habe gerade das Problem das ich eine Stahl-Außenstütze unter einem auskragenden
Geschoss habe,und ich möchte sie thermisch zum Bauteil trennen.
Die einschlägigen ISO-Korb-Hersteller trauen sich da wohl nicht mehr ran.... der KST - Korb
ist dafür wohl nicht (mehr) zugelassen gibt es da evt. eine Gute andere Lösung...?
Ähnlich sieht es wohl bei Stahlbetonstützen aus....
Wie geht ihr da dran....?
schöne Grüße
Andreas
..
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Klenkes
-
- Offline
- Beiträge: 284
Re: thermische Trennung Außenstützen
01 Aug. 2018 07:26
awr der KST nicht für Kragträger aus Stahl??
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- DeO
-
- Offline
- Beiträge: 2629
Re: thermische Trennung Außenstützen
01 Aug. 2018 07:27Andreas schrieb: Ähnlich sieht es wohl bei Stahlbetonstützen aus....
Wie geht ihr da dran....?
umkleiden ... alles.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- cebudom
-
- Offline
- Was nicht passt - wird passend gemacht !
- Beiträge: 1367
Re: thermische Trennung Außenstützen
01 Aug. 2018 07:34 - 01 Aug. 2018 07:39
Ja die Stützen-Isokörbe (auf Druck alleine) gibt es nicht mehr.
Hintergrund sind Schäden/Lastumlagerungen infolge Langzeitauswirkungen wie Kriechen Beton bzw. Fundamentsetzung (werden dir die Hersteller aber nicht sagen)
Bei Stahlstütze zu Beton: PURENIT sagen wir mal 3cm kann man zwischenlegen. Sigma-zul ist allerdings die mit 2% Stauchung bei Dauerdruckspannung zu nehmen, und die liegt bei 1/10 bis 1/5 der Kurzzeitbeanspruchung. Schrauben NiRo
Bei Betonstütze zu Beton: Einpacken
Ich muss aber auch sagen: Ein ganzes Geschoss habe ich auf Purenit noch nicht gestellt, sondern eher irgendwelche Sachen auf oberste Decke gedübelt, da entfällt das Problem der Langzeitauswirkung
Hintergrund sind Schäden/Lastumlagerungen infolge Langzeitauswirkungen wie Kriechen Beton bzw. Fundamentsetzung (werden dir die Hersteller aber nicht sagen)
Bei Stahlstütze zu Beton: PURENIT sagen wir mal 3cm kann man zwischenlegen. Sigma-zul ist allerdings die mit 2% Stauchung bei Dauerdruckspannung zu nehmen, und die liegt bei 1/10 bis 1/5 der Kurzzeitbeanspruchung. Schrauben NiRo
Bei Betonstütze zu Beton: Einpacken
Ich muss aber auch sagen: Ein ganzes Geschoss habe ich auf Purenit noch nicht gestellt, sondern eher irgendwelche Sachen auf oberste Decke gedübelt, da entfällt das Problem der Langzeitauswirkung
Letzte Änderung: 01 Aug. 2018 07:39 von cebudom.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 1688
Re: thermische Trennung Außenstützen
01 Aug. 2018 08:30
Hey
ja der KSt kann ja auch Normalkräfte bis über 250KN.....
da wäre ich jetzt erst mal entspannt gewesen die zwischen Stütze und Decke zu setzen
bei ner Last die z.B bei 100 KN liegt.... aber es ist wohl tatsächlich so wie beschrieben.... das es da wohl Probleme gab... und die als Sttzelement nicht mehr zugelassen sind....
wobei ich das tatsächlich gar nicht verstehe... denn bei der Standard-Anwendung als Kragträger
habe ich doch erst recht "Umlagerungen" auf nur die eine Seite des Korbes....
Aber was weiß ich schon.... :whistle:
ja der KSt kann ja auch Normalkräfte bis über 250KN.....
da wäre ich jetzt erst mal entspannt gewesen die zwischen Stütze und Decke zu setzen
bei ner Last die z.B bei 100 KN liegt.... aber es ist wohl tatsächlich so wie beschrieben.... das es da wohl Probleme gab... und die als Sttzelement nicht mehr zugelassen sind....
wobei ich das tatsächlich gar nicht verstehe... denn bei der Standard-Anwendung als Kragträger
habe ich doch erst recht "Umlagerungen" auf nur die eine Seite des Korbes....
Aber was weiß ich schon.... :whistle:
..
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- cebudom
-
- Offline
- Was nicht passt - wird passend gemacht !
- Beiträge: 1367
Re: thermische Trennung Außenstützen
01 Aug. 2018 09:57Beim statisch bestimmten System wie Kragträger hast du keine Lastumlagerungen. Die Langzeitverformung nimmt zwar zu, das Einspannmoment ist aber immer das gleiche.Andreas schrieb: ... denn bei der Standard-Anwendung als Kragträger
habe ich doch erst recht "Umlagerungen" auf nur die eine Seite des Korbes....
Aber was weiß ich schon.... :whistle:
Beim Durchlaufträger bzw statisch unbestimmen System haben ja Bauzustände, Stützensenkungen und Thermische Dehungen sehr wohl ein Einfluss, das heißt es ja sinngemäß..."die Schnittgrößen kriechen zum Endzustand hin" (im Beton jetzt)
Ist aber an sich nicht das Thema jetzt.
Zum KST-Q Isokorb: Ich hätte persönlich keine Bedenken den da einzubauen. Mind. 2 Stück! (Vorausgesetzt irgendwer oder am bessten du kontrolliert den richtigen Einbau vor Ort). Man kann ja am Schmierzettel den keiner ausser dir sieht ja eine Grenzwertbetrachtung machen, von mir aus ein "Angstelement" mehr einbauen (ich weiß, sind Kosten). Ist auf alle Fälle die sauberere und dauerhaftere Lösung als irgend ein mit Purenit gestricktes Detail.
Du bist aber bei der Zulassung raus, dh Haftung bei dir. Die Haftung hast du aber sowieso bei selbstgestrickten Details.
An sich für mich also eher eine Haftungsfrage als technische Frage
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.