Stahlschätzung 01 Apr 2016 07:08 #58112

Hallo zusammen

muss Tonnage für ein MFH schätzen

Welche Stahlmenge setzt ihr im Moment für den Filigrandeckenanteil an, im üblichen Hochbau 18-20er Decken....?



schöne Grüße....
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stahlschätzung 01 Apr 2016 12:30 #58122

Andreas schrieb: Welche Stahlmenge setzt ihr im Moment für den Filigrandeckenanteil an, im üblichen Hochbau 18-20er Decken....?...........


...es kommt darauf an :)

Bei banalen Decken (ohne Unterzüge): 14 kg Filigranplattenanteil + 2 kg örtlich
Bei (banalen) Decken (mit Unterzügen): 15 kg Filigranplattenanteil + 9 kg örtlich

Ich schätze immer über cbm Beton: (über ALLE Stahlbeton-Bauteile: Bodenplatte Wände Decken Unterzüge)

Stufe 1 Bei profanen EFH+MFH = 100-120 kg/cbm
Stufe 2 Bei modernen EFH+MFH (oder profan mit WU-Wanne) = 120-130 kg/cbm
Stufe 3 Bei besonderen Bauwerken (z.B. einzelner Erdbeben Aussteifungs-Treppenhausturm) = 140-160 kg/cbm

Bei Filigrandecken, WU-Bauweise oder Erdbebenbeanspruchung immer die höheren Werte.
Wenn alles drei zutrifft, immer eine Stufe höher schätzen !

Darauf gebe ich immer 20 % Zuschlag an für die Architektenausschreibung.

Ich hoffe geholfen haben zu müssen....:)

PS: Hatte letztens noch ein Angebot eines Unternehmers für eine Neo-Bauhaus Villa (Deckenspannweiten 7-8 m) auf dem Tisch. Der hatte mit 80 kg/cbm geschätzt. Das wahr wahrscheinlich der Wert aus dem Lehrbuch von 1920 :)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von zeemann.

Stahlschätzung 01 Apr 2016 13:48 #58128

ja das hilft....

kleine Frage noch.....

nehmen wir das profane EFH ....

Da schreibst du 14+2 = 16 Kg

dann die 100-120 Kilo/m³ = 22 Kg/m² bei einer 18er Decke....

Ich hätte jetzt gesagt, 6 Kilo für die obere Lage ist schon sportlich.....
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stahlschätzung 01 Apr 2016 18:33 #58130

Hallo Andreas,

auch das profane EFH besteht nicht nur aus Decken, sondern meistens auch aus höher bewehrten Bauteilen: Unterzüge, Stützen und einer wasserdichten Bodenplatte.

Du kannst also nicht einfach dir ein Bauteil rauspicken, sondern mußt die Werte gemittelt sehen.
Zur Decke habe ich dir ja die 2 kg genannt, was schon recht knapp ist.

Das sind alles Werte von mir selbst gebaut, allerdings hat bei uns auch das einfachste EFH eine weiße Wanne. Es beschwert sich i.d.R. auch keiner, wenn du zu hoch geschätzt hast, wenn der Bauherr aber nachzahlen muss, gibts meistens Ärger.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stahlschätzung 02 Apr 2016 08:06 #58131

Hallo Zeeman

Ich hate explizit nur nach der "profanen" Decke gefragt.

Ich erstelle den Plan für die obere Lage, und die Unter+Überzüge, Bodenplatten und so doch seller
Deshalb kenne inch docs die Tonnage dafür....!

Was ich brauche ist lediglich der Stahl den der Filigrandeckenbauer einlegt, und zulegen lässt.

Schönes WE
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stahlschätzung 02 Apr 2016 09:16 #58132

Andreas schrieb: Hallo Zeeman

Was ich brauche ist lediglich der Stahl den der Filigrandeckenbauer einlegt, und zulegen lässt.

Schönes WE


War zwar ein "größeres MFWHS", aber moderate Stützweiten, Decke h = 20 cm.

Gitterträger: 3,7 kg/m²
Betonstahl Filigran: 3,8 kg/m²
Zulagen auf Platten: 3,6 kg/m²

____________________________________________________

Ergänzung:

Für eine Schätzung würde ich 10 bis 15% draufpacken und hinterher sind
alle glücklich. :)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.