Rohrleitungsbrücke: Lastannahmen und Konstruktion
- cebudom
-
Autor
- Offline
- Was nicht passt - wird passend gemacht !
- Beiträge: 1382
Rohrleitungsbrücke: Lastannahmen und Konstruktion
26 Nov. 2015 17:11
Hallo liebe Kollegen.
Ich bin gerade dabei ein paar kleine ''Rohrbrücken'' zu rechnen und konstruieren. Dabei sollen teilweise die bestehenden umgenutzt bzw neue Abschnitte errichtet werden.
Mit betriebsinternen Normen sowie mit ''Pasternak - Stahltragwerke im Industriebau'' bin ich schon eingedeckt, was ich suche sind folgende Sachen
1) Von der Literatur würden mich noch folgende Veröffentlichungen interessieren zwecks Hintergrundwissen
[Füg D. und Autorenkollektiv] Stahltragwerke im Industriebau aus 1989 Seiten 207-228
[Günther H] Rekonstruktionsgerechte Rohrleitungsbrücke aus Stahl - VEB MLK Verlag ?
2) Grundsätzliches zur Ermittlung vom Rohrschub, und Bitte nicht schreiben ''...nimm 20% an...''
Mich würde interessieren wie man zu diesen Angaben kommt, bzw inwieweit man die Rohrschub-ansätze reduzieren kann.
Dies gilt speziell für die bestehenden Rohrbrücken, da Verstärkungen bzw Schweißen grundsätzlich problematisch (Ex-Zone, Korrosion in aggressiver Umgebung usw...)
Vielen Dank im Voraus
Ich bin gerade dabei ein paar kleine ''Rohrbrücken'' zu rechnen und konstruieren. Dabei sollen teilweise die bestehenden umgenutzt bzw neue Abschnitte errichtet werden.
Mit betriebsinternen Normen sowie mit ''Pasternak - Stahltragwerke im Industriebau'' bin ich schon eingedeckt, was ich suche sind folgende Sachen
1) Von der Literatur würden mich noch folgende Veröffentlichungen interessieren zwecks Hintergrundwissen
[Füg D. und Autorenkollektiv] Stahltragwerke im Industriebau aus 1989 Seiten 207-228
[Günther H] Rekonstruktionsgerechte Rohrleitungsbrücke aus Stahl - VEB MLK Verlag ?
2) Grundsätzliches zur Ermittlung vom Rohrschub, und Bitte nicht schreiben ''...nimm 20% an...''
Mich würde interessieren wie man zu diesen Angaben kommt, bzw inwieweit man die Rohrschub-ansätze reduzieren kann.
Dies gilt speziell für die bestehenden Rohrbrücken, da Verstärkungen bzw Schweißen grundsätzlich problematisch (Ex-Zone, Korrosion in aggressiver Umgebung usw...)
Vielen Dank im Voraus
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Galapeter97
-
- Offline
- Beiträge: 1361
Re: Rohrleitungsbrücke: Lastannahmen und Konstruktion
26 Nov. 2015 17:27
Hallo,
den Füg habe ich....gib eine e-mail-adresse an......die Seiten hast Du morgen auf dem Tisch.....
galapeter97
den Füg habe ich....gib eine e-mail-adresse an......die Seiten hast Du morgen auf dem Tisch.....
galapeter97
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- markus
-
- Offline
- Beiträge: 2355
Re: Rohrleitungsbrücke: Lastannahmen und Konstruktion
26 Nov. 2015 22:51
hi,
ich weiss nicht, ob wir das gleiche meinen?
meinst du h-kraft aus den rohrleitungen auf die wiederlager?
und .. warum 20%?
grüsse, markus
cebudom schrieb: ..
2) Grundsätzliches zur Ermittlung vom Rohrschub, und Bitte nicht schreiben ''...nimm 20% an...''
ich weiss nicht, ob wir das gleiche meinen?
meinst du h-kraft aus den rohrleitungen auf die wiederlager?
und .. warum 20%?
grüsse, markus
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Homer
-
- Offline
- Beiträge: 31
Re: Rohrleitungsbrücke: Lastannahmen und Konstruktion
27 Nov. 2015 07:35 - 27 Nov. 2015 07:35
Hallo,
bei uns im Büro werden immer mal wieder Rohrbrücken geprüft. Da ist es immer so, dass die Berechnung der Rohrleitung und des Rohrschubes (längs/quer) vom Anlagenplaner kommt. Das sind haufenweise Tabellenwerke für die Auflagerreaktionen. Dabei ist es in aller Regel so, dass man mit einer Handrechnung die Eigengewichtslasten der gefüllten Rohrleitung bis auf ca. 20% trifft (mit Glück), alles andere (Wind, Temperatur, ..) kann man händisch nicht mehr kontrollieren.
Ich würde das an deiner Stelle lieber dem Anlagenplaner überlassen und von dem die Auflagerreaktionen anfordern.
Oder willst du auch festlegen, wo du Festpunkte und Gleitlager (längs/quer) anordnest?
bei uns im Büro werden immer mal wieder Rohrbrücken geprüft. Da ist es immer so, dass die Berechnung der Rohrleitung und des Rohrschubes (längs/quer) vom Anlagenplaner kommt. Das sind haufenweise Tabellenwerke für die Auflagerreaktionen. Dabei ist es in aller Regel so, dass man mit einer Handrechnung die Eigengewichtslasten der gefüllten Rohrleitung bis auf ca. 20% trifft (mit Glück), alles andere (Wind, Temperatur, ..) kann man händisch nicht mehr kontrollieren.
Ich würde das an deiner Stelle lieber dem Anlagenplaner überlassen und von dem die Auflagerreaktionen anfordern.
Oder willst du auch festlegen, wo du Festpunkte und Gleitlager (längs/quer) anordnest?
Letzte Änderung: 27 Nov. 2015 07:35 von Homer.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Galapeter97
-
- Offline
- Beiträge: 1361
Re: Rohrleitungsbrücke: Lastannahmen und Konstruktion
28 Nov. 2015 18:31 - 28 Nov. 2015 18:32
Markus schrieb:
ich weiss nicht, ob wir das gleiche meinen?
meinst du h-kraft aus den rohrleitungen auf die widerlager?
und .. warum 20%
Interesse an dem Beitrag von Füg?
galapeter97
ich weiss nicht, ob wir das gleiche meinen?
meinst du h-kraft aus den rohrleitungen auf die widerlager?
und .. warum 20%
Interesse an dem Beitrag von Füg?
galapeter97
Letzte Änderung: 28 Nov. 2015 18:32 von Galapeter97.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- markus
-
- Offline
- Beiträge: 2355
Re: Rohrleitungsbrücke: Lastannahmen und Konstruktion
28 Nov. 2015 19:37
hi,
du kannst fragen
füg ist nicht mal antiquarisch zu kriegen .. oiso, gerne.
grüsse, markus
du kannst fragen
füg ist nicht mal antiquarisch zu kriegen .. oiso, gerne.
grüsse, markus
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.