Kenne zwar keine guten Programme,
desshalb rechne ich Aussteifungsnachweise noch von "Hand", zumindest die Schnittgrößen der Aussteifungselemente inf. Horizontallasten. Frage an die Kollegen: Berücksichtigen die empfohlenen Programme zusammengesetzte Querschnitte oder nur Einzelwandscheiben? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Bitte erkläre was du unter "zusammengesetzte Querschnitte" verstehst. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
schubsteif und / oder schubweich zusammengesetzte Querschnitte
aus Wandscheiben |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Leider ist deine Antwort noch immer nicht selbsterklärend WENN du damit meinst, ob man den verschiedenen Wänden verschiedene Schubsteifigkeiten zuweisen kann, DANN kann ich das für Harzer-Statik und Minea positiv bestätigen. (Du kannst den Wänden verschiedene Baustoffe zuweisen, dann errechnet sich das Programm die Schubsteifigkeiten. Bei PCAE weiß ich das nicht, gehe aber davon aus, daß dies identisch ist. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Bin halt kein guter Erklärer.
Man nehme einen groooooßen IBP - Träger und stelle sich den in Stahlbeton vor. Die meisten Programme machen 3 Einzelwandscheiben draus mit dann etwas dürftigen Ergebnissen um die starke Achse. Koppelt man die die 3 Scheiben (Steiner läßt grüßen ..) siehts besser aus. Gleiches gilt für L und U - Querschnitte, Treppenhäuser usw. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
@statiker: zu PCAE und MB weiß ich nicht konkret, aber die meisten Programme welche keine richtige räumliche Berechnung machen (und Aussteifungsberechung nach VASM wo man H-Lasten proportional Wandsteifigkeiten EI ist verteilt ist keine räumliche Berechnung) machen das so:
- ale offenen Polygonalen QS sind möglich (also L, U... also alle die man in einem Lienienzug zeichnen kann) - manche Programme können auch H bzw I (FRILO-GEO kann das nicht) - geschlossene QS (Treppenhaus als perforierte Tube/Rohr geht nicht) gehen meist nicht, wenn dann wird nur EI in x und y berücksichtig aber keine Torsionssteifigkeit - man kann auch unterschiedliche Materialien verwenden (Ziegel, Beton), aber meistens nur bei separaten QS (dh U-ziegel, daneben U-Beton geht, U gemischt aus Teil Ziegel, Teil Beton geht bei FRILO-GEO zb nicht) |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |