Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:

THEMA:

Bestehende Betondecke (1961) hängt 4cm durch 03 Jun 2014 14:37 #52350

Richtig! Erst den Bestand untersuchen, dann nachrechnen, dann Probebelastung. Irgendwie muß ja vorher festgelegt werden, wie die Probebelastung durchzuführen ist. Mit "packt mal ein paar Sandsäcke drauf" gehts sicher schief.

nur, wie bringst du die Säcke wieder runter, wenn dein Balkon anfängt zu kommen...

Nach der alten Fluglehrerregel "runter kommen sie alle von allein" :laugh:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Bestehende Betondecke (1961) hängt 4cm durch 03 Jun 2014 14:41 #52352

KaiF schrieb: Nach der alten Fluglehrerregel "runter kommen sie alle von allein" :laugh:


... nur der Bauherr wollte einen Balkon und keine zweite Terrasse...
... und ob du dann noch den neuen Balkon darfst... ??? :silly:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Bestehende Betondecke (1961) hängt 4cm durch 03 Jun 2014 14:48 #52354

Sicher. Da hat er es ja greifbar, daß der Balkon nix mehr taugte und neu gemacht werden muss.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Bestehende Betondecke (1961) hängt 4cm durch 03 Jun 2014 14:53 #52355

KaiF schrieb: Sicher. Da hat er es ja greifbar, daß der Balkon nix mehr taugte und neu gemacht werden muss.


nee, hätte nur das alte System bzw. die alte Planung umgesetzt werden müssen: an einer Seite 'ne Wand drunter und an einer Ecke eine Stütze... ist billiger als ein neuer Balkon + neue Terrasse :lol:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Bestehende Betondecke (1961) hängt 4cm durch 03 Jun 2014 21:07 #52360

hilti ferroscan + betonkerne ausbauen + evtl. bewehrungsstab ausbauen und prüfen.


wenns zu teuer ist, dann einen statiker suchen, ders mit hand auflegen beurteilen kann.

so long,
morten

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Bestehende Betondecke (1961) hängt 4cm durch 04 Jun 2014 08:18 #52362

:)

Mal ne Anregung hierzu:

Man könnte doch mit beschränktem Aufwand prüfen, ob die Rohdecke auch an der Oberseite durchgebogen ist.

Dazu ein paar 6mm Löcher in Feldmitte und Rand durch den Estrich bis auf die Rohdecke einbringen.
Selber machen!!!! Das kann auch ein Büromensch.

Dann durchnivelieren.

Das wäre das entscheidene Ergebnis.


Bitte, ich habe gern geholfen :)
Me transmitte sursum, Caledoni!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten