Mauerwerk Auflagerpressung Steinfestigkeitsklasse 12 Mär 2014 07:40 #51207

Sergej schrieb:

Wolfgang schrieb: Hallo Stephanie,

.... Mit Steinen SFK 20 und Dünnbettmörtel oder Mörtelgr. IIIa sollte es für Lichte Höhe etwa 2,75m dann gehen. In den Angaben fehlt halt die Wandhöhe wegen Knicknachweis.

Gruß Wolfgang



und nicht nur der Knicknachweis :) Wie lang ist denn die Wand? :) Evt. Nachweis der Lagerfuge? ;)
Wurde die Wand zur Gebäudeaussteifung herangezogen ? ;) Wenn ja, wurde die Spannungszunahme
berüchsichtigt ? ;)
Bei Pressungen von (350/24/20)*10= 7,20 N/mm² ist nur eine Betonlösung möglich (im GZT 10,20 N/mm²= mind. C20/25)


Grüße, Sergej


Die Wand ist nur ungefähr 2.33m lang und wurde als Gebäudeaussteifung gewählt. Die ganze Etage habe ich mit einem FEM-Programm berechnet und kam halt auf je 350 kN Auflagerkraft der Unterzüge und 230 kN/M Lagerkraft der Waand durch die Decke

Gruß Steffi

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mauerwerk Auflagerpressung Steinfestigkeitsklasse 12 Mär 2014 08:43 #51208

Hallo,
da kann doch was nicht passen !
Rechne doch mal die Deckenauflagerkräfte von Hand nach
Oder ist das ein mehrgeschossiges Fabrikgebäude mit Verkehrslasten von > 10 KN/m2
Sind die Auflagerkräfte design oder charakteristisch ?
Handelt es sich um ein geplantes oder virtuelles Gebäude ?

Gruß

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mauerwerk Auflagerpressung Steinfestigkeitsklasse 12 Mär 2014 09:05 #51209

Hallo B)

die Elektriker wollen am Wandfuß auch die Wand auf voller Länge um 6cm einschlitzen.

Hast du das beim genauen Berechnungsverfahren für den Wandnachweis berücksichtigt?
Me transmitte sursum, Caledoni!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mauerwerk Auflagerpressung Steinfestigkeitsklasse 12 Mär 2014 09:12 #51210

oha, FEM Berechnung, klingt also eher nach Singularitätsproblem, denn als statisches Problem...

@gusti, bis zum Wandfuß sind die Auflagerlasten aus dem Sturz aber schon etwas verteilt, oder... ;)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mauerwerk Auflagerpressung Steinfestigkeitsklasse 12 Mär 2014 09:17 #51211

oha, FEM Berechnung, klingt also eher nach Singularitätsproblem, denn als statisches Problem...

@gusti, bis zum Wandfuß sind die Auflagerlasten aus dem Sturz aber schon etwas verteilt, oder... ;)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mauerwerk Auflagerpressung Steinfestigkeitsklasse 12 Mär 2014 09:23 #51212

@Morti ;)

wie war das noch?
Über 6m = genaues Verfahren für das Mw
Ausnahme: du setzt Zentrierleisten am Kopfende ein. Dann 1/6 Ausmitte (oder so ähnlich)
Und dann mit Restquerschnitt 18cm, viel Freude




(Alles ausm Gedächtnis.....nicht extra nachgeschlagen...... wegen schlechter Stahlbauer ist immernoch ein guter Massivbauer und soooooo :P )