Willkommen,
Gast
|
|
Hallo,
ich habe eine Frage bzgl. des Nachweises eines Mauerwerks. Auf der Mauer liegen rechts und links Unterzüge auf die mit einer vertikalen Kraft von jeweils 350 kN auf das Auflager pressen ( Die Auflagerfläche beträgt 0.24x0.20m) Und die Mauer selbst hat eine Lagerkraft von 230 kN/m Jetzt meine Frage: wie kann man die Steinfestigkeitsklasse nachweisen? da ich bis jetzt aus meine Berechnungen eine sehr hohe Druckspannung erhalten habe die mit einem Mauerwerk nicht mehr zu gewährleisten ist. Vielen Dank Liebe Grüsse Steff |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
die Situation ist mir nicht ganz klar. Ist die Wand 24cm stark, liegen die Unterzüge nebeneinander und voll auf der Wand auf, und sind sie jeweils 20cm breit? Liegen sie senkrecht zur Wand? Skizze wäre hilfreich. Gruß Wolfgang |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke für die schnelle Antwort.
Hier eine kleine Skizze |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
in deiner Frage ist die Antwort enthalten. Versuchs mal mit: Auflagerlänge vergrößern Betonschwelle L = 50 cm unter dem Auflager Sigma = (230*0,50 + 350) / (50*24) = 0,39 = 3,9 N/mm2 =>> SF-Klasse 48 in MG III =>> unrealistisch Der Nachweis der Wand selber (knicken in Wandmitte k2 bzw. Endauflager k3) kann problematisch werden. Gruß |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Stefanie
![]() was sagt denn dein Gefühl dazu, wenn 35t auf eine Steinfläche drücken, die kleiner als ein DIN A4-Blatt ist? 35t = Panzer aus dem 2. Weltkrieg --Klick-- Me transmitte sursum, Caledoni!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Mensch Gustav,
ich wollte eigentlich zu meiner Mittagsrunde in den Wald. Jetzt liege ich hier und kringel mich ......................................... hoffentlich bekomme ich mich wieder ein. Grüsse RR Reimund Rüdiger
Architektur-Sachverständigenbüro Energieeffizienzexperte für BAFA und KfW-Bank München/Meissen |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg