Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2

THEMA:

Befestigung an einer Rippendecke 21 Feb 2014 08:01 #50915

Hallo Leute

Folgendes Problem:
Klassenraum, Stahlbetonrippendecke mit Tonhohlkörpern, Rippen 80mm breit, Druckplatte wahrscheinlich ca. 50-70mm stark.
Es soll eine abgehängte Decke drunter (F30 von oben und unten).
Problem: Wo soll ich die Abhänger festmachen?

1. seitlich in die Rippen
Dann müsste man aber bei einem Dübelraster von 90*65cm die Tonhohlkörper zerstören

2. Bohren bis in die Druckplatte
auch hier Ton zerstören (vielleicht nur kleine Montageöffnung) und HILTI HIT mit Patrone und Gewindestange setzen. Montage schwierig.

3. von unten in die Rippen bohren würde laut HILTI wohl gehen, sie wollen einen Auszugsversuch machen. Hab ich etwas Bauchweh. Die Bewehrung würden wir wohl dabei nicht zerstören, aber lokal den Verbund und vor allem einen Weg für Korrosion schaffen.

Gibt es noch eine andere Möglichkeit?

Grüße

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Befestigung an einer Rippendecke 21 Feb 2014 08:20 #50916

..Weitspannträger..
Folgende Benutzer bedankten sich: traehe00

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Befestigung an einer Rippendecke 21 Feb 2014 08:56 #50922

Klassenräume haben i. d. R. 6,50mx10,0m. So weit reichen die nicht.

Wollte jetzt ungern HEA100 oder sowas über die 6,50m spannen nur im eine Gipsdecke dranzuhängen.

Gibts keine andere Möglichkeit?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Befestigung an einer Rippendecke 21 Feb 2014 09:09 #50924

Alternative: Verankerung in den Tonkörpern (mit Hinterschnitt/Formschluss - geeignete Dübel für Hohlkörpersteine) und Ausziehversuche.
Achtung: die Steinzulassungen gelten i.d.R. nur für Steine in Wänden ;)

Haben so 'was schon mal ausgeführt (ausführen lassen) und hat funktioniert. :silly:

Anmerkung: für Verankerung in der Druckplatte ist deren Dicke zu klein (erf. Plattendicke = mind. 2 x Setztiefe)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Alsheimer.

Befestigung an einer Rippendecke 21 Feb 2014 10:11 #50925

..6.50m ist für Weitspannprofile kein Problem.
HEA 100 ist kein Weitspannprofil.

aber eine Dübelbefestigung in den Tonplatten dicht neben den Stegen ist möglich.
da ist aber der Aussendienstmitarbeiter des Dübelherstellers vor Ort gefragt.

grüße
Thomas.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Befestigung an einer Rippendecke 21 Feb 2014 10:19 #50926

Klar, in den Hohlkörpern kann man natürlich problemlos verankern. Aber darf man das? Wie soll man da einen Nachweis führen?

Reicht es einen Auszugsversuch zu machen und fertig? Wenn's so einfach wäre, wären wir gerettet.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.