Willkommen,
Gast
|
|
Einen schönen guten Abend.
Im Rahmen meiner Technikerarbeit muss ich ein Fremdthema bearbeiten. Ich habe mich dafür entschieden, meine Fundamente zu bemessen. Nun bin ich davon ausgegangen, das meine Stützen (HEA 200) eingespannt sind, was ja bedeutet das ich ein Köcherfundament benötige. Nun bin ich soweit gekommen, das ich aus meinen Schnittkräften die Einspanntiefe errechnet habe. Diese beträgt ca. 75cm bei C20/25 Nun ist meine Frage, ob jemand einschlägige Literatur oder ähnliches empfehlen kann, um die Größe sowie die nötigen Nachweise des Fundaments berechnen zu können.Leider ist es mir nicht gestattet,dies aus EDV Programmen oder ähnlichem zu entnehmen.Die Nachweise müssen händich geführt werden. Vielen Dank im voraus Steve |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Im Buch Verbindungen im Stahl-und Verbundbau von Kindmann ist die Vorgehensweise und ein Beispiel dargestellt.
Ausserdem google mal. |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Steve0811,
gute Beispiele sind in den Büchern von Lohse, Kahlmeyer und Petersen zu finden. Dabei wird das Einspannmoment in ein ein Kräftepaar zerlegt; das Hebelarm und die Einspanntiefe hast du schon ausgerechnet. Es bleibt nur das Fundament: Hier ist der Grundbruchnachweis und Kippnachweis zu führen (vereinfachend ich gehe von der alten DIN 1054 aus, und nicht von EC 7) Das Fundmanent ist entsprechend EC 2 zu bemessen: für Biegebeanspruchung und Querkraft zu bemessen. Die Bemessung ist fast in jedem Stb.-Lehrbuch zu finden, z.B. Wommelsdorf, Lohmaeyer, oder Bautabellen, z.B. "Schneider". Wichtig ist aber, dass die Köcherwände "verzahnt" hergestellt werden. An den Trägerflanschen ist auch eine Verzahnung erforderlich, z.B., durch an die Flansche angeschweisste Knaggen. Grüße Sergej |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Sergej.
|
|
Wofür soll die Verzahnung gut sein ?
dib.schiele-schoen.de/118/11306/dibSp207...n_Stahlstuetzen.html |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von cebudom.
|
|
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Kollegen,
Danke für die Hinweise. Ich habe bis jetzt immer Knaggen an die Flansche angeschweisst. Grüße, Sergej |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Sergej.
|