Aw: Belastungen für Hofkellerdecken 07 Feb 2013 20:55 #45060

Seid doch froh dass es zu den EC's Normenhandbücher gibt.

In Österreich gibt es das in der Form nicht, da sitzt man mit 250 Steiten EC und 50 Seiten nationaler Anhang und grübelt.

Und wo anders hat das NAD 1 Seite und es steht drin, alles wurde übernommen. Sprich der ganze Schwachsinn :laugh:


[EDIT]In Ö: Für Fahrzeuge über 160kN ist 16,7kN/m² auf eine Fläche von 2,5x6,0m und auf Restfläche 5,0kN/m²

Irgendwo gab es noch für Decken die überschüttet sind und oben von Feuerwehrfahrzeugen befahren werden können die 7,5kN/m² vollflächig in ungünstigster Stellung.

Bei so normalen Garagen Stützenraster kommt ca das gleich raus