Aw: Nutzlast für Schwimmhallen 24 Aug 2012 06:45 #42463

Hallo Thomas,

eine Reduktion des Teilsicherheitsfaktors für die Füllung, siehe Beitrag "Bealdor", scheint mir auch möglich zu sein.

Durch den i. A. bei Schwimmbecken vorhandenen Überlauf liegt der Wasserstand fest, sodass eine Reduktion auf gamma_f,Q = 1,35 m. E. durchaus möglich ist, im Sinne der sog. "kontrolliert veränderlichen Einwirkung", die es "früher" einmal gab.

Als Anregung:
Gemäß DIN EN 1991-4 "Einwirkungen auf Silos und Flüssigkeitsbehälter" darf nach Abschnitt B.3.(2) der Teilsicherheitsfaktor für Flüssigkeiten im Betriebszustand mit 1,20 (!) gesetzt werden, der gleiche Faktor findet sich u. a. auch in der Richtlinie "Flachbodentanks" des TÜV/FDBR wieder. Das Schwimmbecken ist zwar kein Tank, bei ingenieurmäßiger Betrachtung der Randbedingungen (Flüssigkeit, definierte Füllhöhe) sollte aber der Ansatz evtl. möglich sein.

Grüße, H. G.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Nutzlast für Schwimmhallen 28 Aug 2012 19:43 #42520

Liebe Kollegen.

Vielen Dank für die konstruktiven Ratschläge.

Ich denke, dass eine Lastreduktion über Abminderungsbeiwerte für die Freiflächen in Kombination mit einer Herabsetzung des Sicherheitsbeiwertes für das Becken ein gangbarer Weg ist.

Gruß
Thomas