Willkommen,
Gast
|
|
|
|
Hallo,
sind bei nachträglichen Wandöffnungen Abfangungsträger bei halbsteinigen tragenden Ziegelwänden immer mit Stahlstützen zu planen ? In der DIN 1053 konnte ich es nicht finden. Wo steht das, wenn es denn so ist. Vielen lieben Dank |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
wenn du den Nachweis führen willst dann geht das nur 1.) als Wand 2.) als Wandpfeiler. Wenn als Wand nicht geht, weil es keine Wand mehr ist. Und wenn du keine 11,5er Wandpfeiler machen darfst.... was machst du dann? Richtig, eine Stahlstütze ![]() Me transmitte sursum, Caledoni!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
sind Pfeiler mit 11,5 cm stärke nicht zulässig ?
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
sinan schrieb:
... was für Fragen ??!! steht doch alles im Schneider 20. Aufl. Seite 7.6. Abschn 5.3.2 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo MeyerK
na die beiden tun sich halt schwer bei Baustoffen wo man nix dranschweißen kann... ![]() ..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
bevor es jetzt losgeht....
warn Spass...! ![]() ..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|