Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2

THEMA:

Einbau Abfangträger im Bestand 21 Aug 2012 09:52 #42414

Hallo,

sind bei nachträglichen Wandöffnungen Abfangungsträger bei halbsteinigen tragenden Ziegelwänden immer mit Stahlstützen zu planen ?

In der DIN 1053 konnte ich es nicht finden. Wo steht das, wenn es denn so ist.

Vielen lieben Dank

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Einbau Abfangträger im Bestand 21 Aug 2012 10:42 #42416

Hallo,

wenn du den Nachweis führen willst dann geht das nur
1.) als Wand
2.) als Wandpfeiler.

Wenn als Wand nicht geht, weil es keine Wand mehr ist. Und wenn du keine 11,5er Wandpfeiler machen darfst.... was machst du dann?

Richtig, eine Stahlstütze :)
Me transmitte sursum, Caledoni!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Einbau Abfangträger im Bestand 21 Aug 2012 11:48 #42417

sind Pfeiler mit 11,5 cm stärke nicht zulässig ?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Einbau Abfangträger im Bestand 21 Aug 2012 11:54 #42418

sinan schrieb:

sind Pfeiler mit 11,5 cm stärke nicht zulässig ?


... was für Fragen ??!!
steht doch alles im Schneider 20. Aufl. Seite 7.6. Abschn 5.3.2

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Einbau Abfangträger im Bestand 21 Aug 2012 12:07 #42419

Hallo MeyerK

na die beiden tun sich halt schwer bei Baustoffen wo man nix dranschweißen kann... :P
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Einbau Abfangträger im Bestand 21 Aug 2012 12:08 #42421

bevor es jetzt losgeht....

warn Spass...! :blush:
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Seite:
  • 1
  • 2

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten