Aw: DIN EN 1993 13 Jan 2012 20:10 #39388

Huhu Zeemann,

ganz schnell:



Bei S235: EC:23,5kN/cm2 DIN: 24,0
GammaM EC: 1,0 ohne stabi
1,1 mit stabi
1,25 bei zug!!!
DIN: 1,1
Schraubenkraft geringer
Mpl anders, durch Gamma M, alpha pl
Schubfläche anders, geringer
Flanschbiegung richtig s....

Alle Indizes und Formeln anders. Und vieles vieles mehr

Im Prinzip kannst du die alten Profiltafeln nach DIN wegwerfen und neue nach EC kaufen.

Gruß Gustav :)
Me transmitte sursum, Caledoni!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von GustavGans.

Aw: DIN EN 1993 13 Jan 2012 20:23 #39389

Auf eine Sache ist noch Acht zu geben - beispielsweise im Schneider, 19.Auflage (Stahlbau nach Eurocode) steht folgendes:

S355 (für t<= 40mm) - f_u = 510 MPa - wurde wieder umgeändert auf: f_u = 490 MPa.

Kann man schnell durcheinander kommen :)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Thomas_N.

Aw: DIN EN 1993 14 Jan 2012 11:20 #39392

GustavGans schrieb:
"Das entspräche dann in etwas:
-als wenn die Antwaltskammer zukünftig die Gesetze erlassen würde
-der Ring deutscher Makler zu entscheiden hätte, wie hoch die Mieten in Ballungsräumen wären.....[/quote]"


Ach so gustl, find ich super daß Du hier erklärst wie die Welt im Innersten funktioniert.

Also ist das so:
Der Bund der Energieverbraucher, äh..., der macht dann also die Energiegesetze und natürlich auch die Energiepreise...
Ist schon toll, jedenfalls in Deiner Welt :woohoo:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: DIN EN 1993 14 Jan 2012 11:39 #39393

Na, kocht dein Blut? :P

Ich wusste genau, dass von dir nix fachliches mehr kommen würde. :)
Me transmitte sursum, Caledoni!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: DIN EN 1993 14 Jan 2012 12:06 #39394

Rede halt nur dann, wenns auch was zu sagen gibt!
Und labere nicht die ganze Zeit leeres Zeug.
"ungehäure Möglichkeiten" :woohoo: