Aw: Ankerbemessung für Mauerwerk 21 Dez 2011 16:46 #39170

Ach so :)

Für mich sind Anker Bauteile die beim Erstellen z. B. der Wand gleich mit eingemauert werden. Denke z. B. an Giebelanker.

Dübel ja immer nachträglich. :laugh:
Die gehen bei Mauerwerk doch nach Zulassung - und da stehen viele Randbedingungen drin. Z. B. Randabstand zur Mörtelfuge, nur ein Dübel pro Mauerstein etc.. Lasten so um und bei etwas mehr als 1KN Zug oder Querzug.
Da gibts nicht viel, was ein Bemessungsprogramm noch ausrechnen könnte.... ;)

Gruß Gustav
Me transmitte sursum, Caledoni!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Ankerbemessung für Mauerwerk 22 Dez 2011 06:02 #39174

Hallo,

von Hilti gibt/oder gab es mal vor Jahren ein "Bemessungsprogramm" in exel!
Hilti bietet auch Zugversuche an, d.h sie kommen vor Ort und machen am Mauerwerk entsprechende Versuche und geben dann Dübel an.
Hatte ich mal vor langer Zeit, hat auch gut geklappt. Kostet aber was.
Einfach mal nachfragen.
Lohnt sich aber nicht, wenn man nur ein paar Dübel braucht!

Gruss Charly

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Ankerbemessung für Mauerwerk 22 Dez 2011 08:56 #39177

Hallo,

Dübel/Anker Diskussion: Hilti nennt seine Produktet meist "Anker", deshalb ist dieser Name schon weitverbreitet.

Hilti hat ein Handbuch in Englisch, scheinbar gibts das auf Deutsch nicht. Das Buch heißt: "HILTI - Anchor Fastening, Technical Manual".
Im hinteren Teil dieses Handbuchs sind ein Haufen unterschiedliche Mauerwerksarten und dazu passende Dübel tabelliert.

Aber freut euch nicht zu früh, es können gemäß Zulassung immer nur geringe Kräfte mit Dübeln oder Anker im Mauerwerk übertragen werden.

so long
morti

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Ankerbemessung für Mauerwerk 22 Dez 2011 11:48 #39180

Hi

weiß nicht mehr woher ich das habe, aber
ist es richtig das das früher mal 1,6 KN pro Stein waren???

Weiß da einer was aktuellererers ....

neueres!

Andreas
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Ankerbemessung für Mauerwerk 22 Dez 2011 12:13 #39181

Hallo,

hier z.B. die Zulassung des Würth-Systems:

Würth Injektionssystem WIT_VM 200

Auf den letzten Seiten stehen die zulässigen Lasten, bei Vollziegel z.B. max. 1,7 kN, sonst so 0,6 - 0,8 kN, wobei noch einige Randbedingungen zu beachten sind!

Grüße Pet

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Ankerbemessung für Mauerwerk 24 Dez 2011 07:39 #39202

HIlti Hit HY70 Verankerung im Mauerwerk mit 1,4kN (zul F) Ankerkraft im Einzelstein. Wenn mindestens in zwei Steine verankert wird sind es dann 1,7 kN ( VOlllstein). Das analoge um nicht zu sagen identische Produkt von FIscher nennt sich Fischer FIS V. Immer jeweils mit Gewindestangen(d=12mm). Verankerungslänge ist laut Zulassung auf 75mm beschränkt.

Zulassung sagt leider nichts über eine größere Verankerungslänge aus. Es gibt von Hilti aber ein Gutachten, dass eine zulassige Kraft angibt bei einer Verankerungslänge von 250mm (liegt ungefähr bei 3-3,5kN)