Wer hat schon einmal eine Auftriebsberechnung erstellt und kann mir dazu eine Hilfestellung geben ?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Auftriebsberechnung 23 Sep 2011 07:46 #37977

Hallo jörgschmidt,

Die Auftriebskraft zu ermitteln ist ja recht einfach:
Z.B. 3m GW Grundfläche 100m2 :30x100m2 =300 kN
Dann alle Eigengewichte zusammenrechnen
Achtung: Gamma Beton mit 24kN/m3 ansetzen.

Dann nachweisen, dass Eigengewicht größer als Auftrieb:

0,95(Gamma stablilisierend) * Gk > 1,05(Gamma destab.)*Gk,w (Wasserdruck)

Ich gebe dann noch Bauzustände an:
"Bei Fertigstellung des Kellers ist xx Eigengewicht vorhanden,
somit kann das GW bis xx m ansteigen. Darüber hinaus muss gepumpt, bzw.
geflutet werden.
In: "Möller: Geotechnik kompakt - Bodenmechanik" Bauwerk Verlag findest
Du ein Besipiel.

Helmut