Tragfähigkeit eines einbetonierten Scherbolzens? 01 Jun 2011 07:14 #36398

Moin,

mein Problem ist eine einbetonierte Gewindestange die nur auf Querkraft beansprucht wird.

d=22mm
15cm einbetoniert
7,2cm kragt aus
C20/25
fubk=ca.450N/mm² (Zugfestigkeit Bolzen)
vorh. Scherkraft = 145kN

weiß jemand, wie man die Tragfähigkeit von so einem "Bolzen" richtig ermittelt???

:)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Tragfähigkeit eines einbetonierten Scherbolzens? 01 Jun 2011 07:20 #36399

Ja wenn es den keine ETAG für Anker geben würde......

Versuchs mal mit der (Ganz analog wie ein Hilti Anker oder ähnliches) und der Bolzen selbst: EN 1993-8 Verbindungen im Stahlbau

...lg rene

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Tragfähigkeit eines einbetonierten Scherbolzens? 01 Jun 2011 07:27 #36400

..hallo,
LGA-Tipp 09/00:

lga.de/lga/de/download/statik_tipp_0009.pdf

Der bezeit sich auf einen Artikel im Betonkalender 1988/II.
Grüße
Thomas.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Tragfähigkeit eines einbetonierten Scherbolzens? 01 Jun 2011 08:13 #36401

Danke,

neues Problem!
Die Kräfte sind sehr groß. Ich habe die Möglichkeit 2 Dübel einzubauen, aber damit kann ich keine 100kN aufnehmen (charakteristisch)!
Kann man irgendwie die Tragfähigkeit von so einer Verbindung erhöhen, z.B. durch eine eingeschraubte Mutter (eine Art Kopfbolzen) oder so?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Tragfähigkeit eines einbetonierten Scherbolzens? 01 Jun 2011 08:18 #36402

..schon mal über eine Schubknagge nachgedacht?
Gruß
Thomas.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Tragfähigkeit eines einbetonierten Scherbolzens? 01 Jun 2011 08:30 #36403

...ist in meinem Fall leider nicht möglich.

Ein Rundrohr (Mast ca. 7m), 1m einbetoniert, Schnittgrößen in alle Richtungen... :)
Darunter auch Torsion und Zugkraft. Ich habe mir überlegt für die Momenten- und Querkraftbeanspruchung wird der Mast eingespannt und ausbetoniert (im Bereich der Einspannung) und zur Aufnahme der Torsion und Zugkraft wollte ich 2 Gewindestangen kreuzweise durchstecken...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.