Schubspannungsnachweis - Stahlbau 15 Apr 2011 15:15 #35913

Hallo,

ich habe einen Träger mit den Schnittgrößen My, Mz, Vz und Vy.

Wie führe ich bei dem dreidimensionalen Fall den Schubspannungsnachweis nach elastisch elastisch?

Zweidimensional wäre es ja:

tau = Vz * Iy / Sy * tw

Danke

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Schubspannungsnachweis - Stahlbau 15 Apr 2011 15:36 #35914

Hallo,

geht es hier um die Schweißnaht von zusammengesetzten Querschnitten?

Gruß Ulrich

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Schubspannungsnachweis - Stahlbau 15 Apr 2011 15:51 #35915

Hallo,

wo siehst Du da ein Problem?
Vz geht in den Steg, Vy in die Flansche:
aus Vz: tau_Steg = ca. Vz/A_Steg,
aus Vy: tau_Flansch = 1.5*Vy/A_F (A_F = A_Fu + A_Fo)

Gruß
E.S.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Schubspannungsnachweis - Stahlbau 15 Apr 2011 16:42 #35917

Danke schön.

Was heisst denn genau A_F (A_F = A_Fu + A_Fo)?

Ist das die Summation der Flanschflächen?

Wenn ja, muss dann die Summe aus tau_flansch und tau_steg kleiner sein als 13,57kN/cm²? (S235)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Thomas_N.

Aw: Schubspannungsnachweis - Stahlbau 15 Apr 2011 17:38 #35918

Ja klar, A_F ist die Summe der Flanschflächen. Wenn die Querkraft durch den Schwerpunkt verläuft, nimmt jeder Flansch die halbe Querkraft auf.
Nein, die Schubspannungen addieren sich nicht, denn sie wirken nicht an der gleichen Stelle und auch die Richtung ist nicht die gleiche. Aber für die Flansche wird ein Hauptspannungsnachweis erforderlich. Für den Steganschnitt eigentlich auch, aber der wird meistens nicht maßgebend.

Gruß
E.S.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Schubspannungsnachweis - Stahlbau 15 Apr 2011 18:11 #35919

Vielen Dank!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.