Schallentkoppelter Ortbetondeckenanschluss
- rainer
-
- Offline
- Beiträge: 165
Re: Aw: Schallentkoppelter Ortbetondeckenanschluss
22 Jan. 2009 06:13
Moin,
die Anforderungen sind in der VDI 2566-1 .... geregelt.
Gruß rainer
die Anforderungen sind in der VDI 2566-1 .... geregelt.
Gruß rainer
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- dahoizi
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 326
Re: Aw: Schallentkoppelter Ortbetondeckenanschluss
22 Jan. 2009 08:43
genauso ist es.
aber andere frage: wenn schon extra ein bauphysiker beauftragt und bezahlt wird, kann ich dann den schwarzen peter nicht zu ihm schieben und sagen "So Freund, schick mir mal deine Ausführungsangaben zur statischen Überprüfung".
Besser gesagt, wenn ich das mache, muss er dann daraufhin handeln oder kann er sagen "Ausführungsdetails zur schallentkopplung und der damitz verbundene Schallnachweis mit Flankenübertragung und bla bla bla sind meine Sache".
Das letzte mal hab ich nämlich im studium damit zu tun gehabt, und ihr wisst selbst, wenn man etwas nicht ständig macht....
grüße aus dem verschneiten tirol
Wast
aber andere frage: wenn schon extra ein bauphysiker beauftragt und bezahlt wird, kann ich dann den schwarzen peter nicht zu ihm schieben und sagen "So Freund, schick mir mal deine Ausführungsangaben zur statischen Überprüfung".
Besser gesagt, wenn ich das mache, muss er dann daraufhin handeln oder kann er sagen "Ausführungsdetails zur schallentkopplung und der damitz verbundene Schallnachweis mit Flankenübertragung und bla bla bla sind meine Sache".
Das letzte mal hab ich nämlich im studium damit zu tun gehabt, und ihr wisst selbst, wenn man etwas nicht ständig macht....
grüße aus dem verschneiten tirol
Wast
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- rainer
-
- Offline
- Beiträge: 165
Re: Aw: Schallentkoppelter Ortbetondeckenanschluss
22 Jan. 2009 09:07
Hallo Wast,
der Bauphysiker muß doch einen prüffähigen Nachweis erstellen, d.h. die Anforderungen genau definieren.
Wenn er das gemacht hat dann kann er Dir auch sagen oder mal schnell ausrechnen wie dick die Betonwand unentkoppelt sein muß.
Wenn er seine Arbeit nicht ordentlich gemacht hat und statt dessen nur eine Schallentkopplung fordert und auch nicht mit sich reden läßt würde ich mich an den Bauherren wenden.
Gruß rainer
der Bauphysiker muß doch einen prüffähigen Nachweis erstellen, d.h. die Anforderungen genau definieren.
Wenn er das gemacht hat dann kann er Dir auch sagen oder mal schnell ausrechnen wie dick die Betonwand unentkoppelt sein muß.
Wenn er seine Arbeit nicht ordentlich gemacht hat und statt dessen nur eine Schallentkopplung fordert und auch nicht mit sich reden läßt würde ich mich an den Bauherren wenden.
Gruß rainer
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- U
-
- Offline
- Beiträge: 44
Re: Aw: Schallentkoppelter Ortbetondeckenanschluss
28 Jan. 2009 18:39
Hallo Wast,
habe schon viele Stb.Aufzüge bearbeitet aber noch nie eine Schallentkopplung erlebt. Aus statischer Sicht sollte der Aufzug
als durchgängiges Bauteil zur Gebäudeaussteifung herangezogen werden. Ich würde die Wandstärke nach Möglichkeit auf 25cm erhöhen.
P.S. Treppenhauswände oder Wohnungstrennwände werden ja auch nicht schalltechnisch entkoppelt.
Grüsse
U
habe schon viele Stb.Aufzüge bearbeitet aber noch nie eine Schallentkopplung erlebt. Aus statischer Sicht sollte der Aufzug
als durchgängiges Bauteil zur Gebäudeaussteifung herangezogen werden. Ich würde die Wandstärke nach Möglichkeit auf 25cm erhöhen.
P.S. Treppenhauswände oder Wohnungstrennwände werden ja auch nicht schalltechnisch entkoppelt.
Grüsse
U
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- rainer
-
- Offline
- Beiträge: 165
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- mmue
-
- Offline
- Beiträge: 1457
Re: Aw: Schallentkoppelter Ortbetondeckenanschluss
28 Jan. 2009 19:17
Hallo,
Zitat: 'P.S. Treppenhauswände oder Wohnungstrennwände werden ja auch nicht schalltechnisch entkoppelt.'
Diese Wände haben schalltechnisch gesehen auch keine Beanspruchung aus dem Fahrbetrieb eines Aufzugs und um den geht es hier.
Im Übrigen werden Treppenläufe und -Podeste sehr wohl schalltechnisch entkoppelt, falls im Treppenhaus kein schwimmender Estrich verlegt wird (Normalfall).
Gruß
mmue
Zitat: 'P.S. Treppenhauswände oder Wohnungstrennwände werden ja auch nicht schalltechnisch entkoppelt.'
Diese Wände haben schalltechnisch gesehen auch keine Beanspruchung aus dem Fahrbetrieb eines Aufzugs und um den geht es hier.
Im Übrigen werden Treppenläufe und -Podeste sehr wohl schalltechnisch entkoppelt, falls im Treppenhaus kein schwimmender Estrich verlegt wird (Normalfall).
Gruß
mmue