Refussplatte 14 Feb 2008 10:52 #24645

  • rednuht
  • rednuhts Avatar Autor
Hallo mmue,
keine Sorge. Meine Fragen beziehen sich nicht auf ein aktuelles Problem eines aktuellen Projektes, sondern sind rein interessehalber.
Wahrscheinlich kannst Du mir locker meine Fragen beantworten.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Refussplatte 14 Feb 2008 12:14 #24649

Hallo noch einmal,

im speziellen Fall:

eSchraube = 440/2 = 220 mm = 0,22m
ZSchraube = 20kNm/(4 x 0,22) = 22,7 kN je Schraube bzw. 90,9 je Reihe
Abstand Schrauben zu Anschnit Stütze = 0,22-0,1379/2 = 0,151m
Moment am Anschnitt ca. 90,0 x 0,151 = 13,7 kNm
fyd = 21,8 kN/cm² (S235)
--> erf. Wy = 13,7 x 100 / 21,8 = 62,8 cm³
--> erf. t = wurzel(Wy x 6 / b) = wurzel(62,8 x 6 / 50) = 2,75 cm = 27,5 mm

So in etwa sollte das aussehen. Ohne Anspruch auf komplette Richtigkeit, bitte
für den entsprechenden Fall anpassen und versuchen nachzuvollziehen.

R. Harzer
Mit freundlichen Grüßen
R. Harzer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Refussplatte 14 Feb 2008 14:11 #24652

  • rednuht
  • rednuhts Avatar Autor
Danke, Herr Harzer
Sie haben mir sehr gut geholfen.

Gruss rednuht

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Refussplatte 14 Feb 2008 16:22 #24657

.... sieht gut aus, aber ich würde nur die Hälfte der Zuglast pro Schraube rauskriegen?
Grüße aus Berlin
Florian Muthmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
www.muthmann-berlin.de
Tel 030 - 859 670 55
Fax 030 - 859 670 54

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Refussplatte 15 Feb 2008 07:55 #24672

  • rednuht
  • rednuhts Avatar Autor
Hallo liebes Forum,
ich glaube, die unterschiedlichen Ergebnisse hängen von der Betrachtungsweise dieses Einfeldträgers ab.
1. Man berechnet diese Platte als Einfeldträger mit einer Stützweite von l=440mm
2. Man berechnet diese Platte bei Belastung durch M als Einfeldträger mit einer Stützweite von l=440mm/2.
Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Refussplatte 15 Feb 2008 10:12 #24676

hallo rednuht,

die auflagerkräfte entsp.ihrem system
Platte mit kragmoment sind die auflagerkräfte entspr. so:

D = Z = M / l = 20 / 0,44 = 45,46 KN
somit bei 4 schrauben auf einer seite
je schraube = zugkraft = 45,46/4 = 11,36 KN
auf der Druckseite D = 45,46 KN auf plattenbreite

analog herrn muthmann !!!!

klaus meyer
greven

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.