Hallo Kollegen,
die nach DIN 4149 einzuhaltenden konstruktiven Regeln für die aussteifenden Wände können bis auf die Forderungen in Abschnitt 11.6 Satz (8) in der X-Richtung alle eingehalten werden, d. h. in der X-Richtung sind die aussteifenden Wände kleiner als 1,99 m Länge. Wenn ich die vorgesehenen Schubwände von je 1,50 m Länge in Stahlbeton ausführen lasse, habe ich ein Mehr an Steifigkeit als bei einer gemauerten Wand von 1,99 m Länge, es müßte also zumindest gleichwertig und auch DIN-konform sein. Ist diese überlegung vertretbar ?
Auch für kritische Anmerkungen bin dankbar.
Freundliche Grüße und schönes WE galapeter97

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReErdbeben-Nachweis Wohnhaus 21 Jun 2007 15:30 #21337

mit der erdbebensicherheit ist die sog. sichere seite nicht immer die richtige.

der anteil an stahlbeton hat einen völlig andreren schwingungsverlauf als die restliche, dominante, mauerwerks konstruktion. dies ist eigendlich nicht erwünscht.

völlig starre bauwerk sind gut gegen erdbeben, kann aber keiner bezahlen, harmonisch planmäßig schwingende und verformbare bauwerke in definierten grenzen das ist das ziel.

also, lieber die mauerwerksvariante ausführen, evtl. die qualitäten aller mauerwerksbaustoffe verbessern.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReErdbeben-Nachweis Wohnhaus 21 Jun 2007 17:01 #21338

Die Bemerkungen der ersten Antwort kann ich unterstützen, jedoch die Schlussfolgerung nicht unbedingt: Falls die Stahlbetonwand anstelle des Mauerwerks so angeordnet ist, dass keine spürbare, zusätzliche Torsion entsteht, so entlastet sie die Mauerwerkswände in jedem Fall.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReErdbeben-Nachweis Wohnhaus 21 Jun 2007 18:42 #21342

Aschi schrieb:

Die Bemerkungen der ersten Antwort kann ich unterstützen, jedoch die Schlussfolgerung nicht unbedingt: Falls die Stahlbetonwand anstelle des Mauerwerks so angeordnet ist, dass keine spürbare, zusätzliche Torsion entsteht, so entlastet sie die Mauerwerkswände in jedem Fall.


ist soweit für statische lasten auch völlig richtig und sinnvoll. in der dynamik könnte diese temporär hohe steifigkeit jedoch hinderlich werden. das schwingungsverhalten ist völlig unterschiedlich und dies ist nicht gut. besser das komplette bauwerk bewegt sich gleich, dann gibt es weniger schäden.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReErdbeben-Nachweis Wohnhaus 22 Jun 2007 09:02 #21344

Auch mit diesem letzten Hinweis bin ich einverstanden, insofern, dass mit zunehmender Steifigkeit sich die Eigenfrequenzen in Richtung höherer Beanspruchungen verändern können. Oft befindet man sich jedoch ohnehin auf dem Maximum der Kurve des Antwortspektrums. Für die Standsicherheit des Hauses ist jedoch schlussendlich das Verhältnis Widerstand/Beanspruchung entscheidend. Mauerwerkswände sind um ein mehrfaches verletzlicher als Stahlbetonscheiben, so hat es sich bei uns in der Schweiz bei mehrstöckigen Wohnbauten oft bewährt, in den zwei Richtungen x und y eines rechteckigen Gebäudes mindestens zwei Stahlbetonscheiben möglichst symmetrisch zum Schubmittelpunkt bezw. Gebäudeschwerpunkt anzuordnen. Die anderen Wände sind dann aus Mauerwerk. Natürlich wäre es dynamisch wünschbar, nur Stahlbetonwände oder nur Mauerwerkswände anzuordnen, je weicher konstruiert werden kann um so geringer sind die Erdbebenkräfte, jedoch umso grösser die Deformationen.. Jedes Gebäude ist ein Kompromiss aus verschiedenen Anforderungen. Erfahrungsgemäss können jedoch in der Schweiz heutige Wohnbauten aus reinem Mauerwerk mit mehr als 2 Obergeschossen und den üblichen grossen Fensterflächen, den hier möglichen Erdbebenbeschleunigungen nicht widerstehen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReErdbeben-Nachweis Wohnhaus 22 Jun 2007 11:37 #21351

  • galapeter97
  • galapeter97s Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 1344
Hallo liebe Kollegen, zunächst einmal vielen Dank für die Ausführungen. Um nochmals auf die Mischkonstruktion von Stahlbeton und Mauerwerk zurückzukommen, auch in der Norm DIN 4149 Abschnitt 11 Satz (4) b) wird Mauerwerk und Beton als Verbund-Konstruktion zusammengefasst und beansprucht. In welchen spez. Fällen wird man sowas anwenden ? Und wie würde man dazu einen Nachweis führen können ? Gibt es dazu eine Vorschrift ?
Und noch eine grundsätzliche Frage:
Wenn der vereinfachte Nachweis für die Erdbeben-Beanspruchung gelingt, muß dann trotzdem noch der Wind- und Stabilitätsnachweis geführt werden ?
Freundliche Grüße und vielen Dank für die Antworten galapeter97