ReVerkehrslast-Schulräume qk und Qk 18 Jan 2007 08:54 #18588

Moin moin,
ich habe da nochmal eine Grundfrage zur DIN 1055.
(Ich muß zugeben, der neue Wendehorst ist bestellt...)
Muß ich die Einzellast Q alleine mittig auf einem Balken ansetzen oder
zusätzlich zur Verkehrslast ?
Wo genau setzt man diese Einzellast aus, mittig bzw. ungünstigste Stelle ?
Ist diese Einzellast auch bei Wohnräumen so groß ?
Muß ich auch bei Stb.-Decken eine Einzellast ansetzen ?

Ich weiß, blöde Fragen, aber ich warte jeden Tag auf meinen Wendehorst mit der neuen DIN ;-)

Mit windigen Grüßen
woodpecker

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReVerkehrslast-Schulräume qk und Qk 18 Jan 2007 09:32 #18589

hallo,
die Einzellast ist dann anzusetzen, wenn ein Nachweis der örtlichen midesttragfähigkeit erforderlich wird, also bei Bauteilen ohne ausreichende Querverteilung der Lasten. Anzusetzen jeweils an ungünstigster Stelle. (Querkraft, Biegemoment).
Bei Stahlbetondecken ist diese Einzellast nicht erforderlich, soweit keine bes. Lasten die Decke belasten. Das war aber schon auch früher so.

Bei Wohnräumen beträgt die Einzellast Qk=1,00 KN
Bei Büroflächen etc von 2,00-4,00 KN
Versammlungsräume 4,00-7,00 KN
Verkaufsräume 2,00-7,00 KN usw


Klaus Meyer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReVerkehrslast-Schulräume qk und Qk 18 Jan 2007 09:46 #18590

Hallo Hauke,
auf der alten Schalung ca 2,2 cm / 14 cm Bretten , Nut und Feder sind zum Teil vorhanden, eine Schüttung und ca 4 cm Estrich, Bewehrung Estrichmatte.
Risse im Estrich schon vorhanden. Als Belag ein abgenuzter PVC Boden.

Den Estrich nun als Lastverteilung anzusetzen !? na ja.

Nach alter Holzbau Din war es ja möglich, eine Lastverteilung über Bretter mit 0,35 m anzusetzen.

Aber bei der "irren" Last von 4 KN ist eine vernünftige Bemessung nicht möglich.

Mir stellt sich die Frage, warum die Last so hoch ist. Bei Treppen beträg die Einzellast "nur " max 3,0 KN


Klaus Meyer