Alte Norm für MW 09 Jan 2007 23:28 #18455

Hallo zusammen,

und nachträglich ein frohes neues Jahr!

Sitze hier gerade vor älteren Planunterlagen und komme mit den Bezeichnungen für die Außenwände nicht klar. Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich unter
"Außenwände: V25 / II K.G. B50 / II"
verstehen kann?
Welche Festigkeitsklasse ist das heute?
Steh momentan auf dem Schlauch, wäre super nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!

Besten Dank im voraus"

Gruß Stimpi

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReAlte Norm für MW 10 Jan 2007 05:54 #18456

Hallo Stimpi
also V25/II ist Bimsvollstein Steinfestigkeitsklasse 2, Mörtelgruppe II. Die weiteren Kürzel kenne ich leider nicht im Zusammenhang mit Mauerwerk.
Gruß Wolfgang

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReAlte Norm für MW 10 Jan 2007 09:15 #18458

Hallo und guten Morgen,

eine etwas nachlässige Schreibe ist das natürlich.
Ich lese das so:
Außenwände in V 25 / Mg II = heutzutage V 2 / Mg II (siehe Wolfgang)
(im Kellergeschoß) K.G. (Betonsteine) B 50 / Mg II = heutzutage V 4 / Mg II
B stand für Betonsteine = Kellersteine, beide Bezeichnungen nicht normativ

freundliche Grüße galapeter97

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReAlte Norm für MW 10 Jan 2007 21:27 #18485

Ihr seid spitze!

Vielen lieben Dank für die schnellen Antworten Wolfgang und galapeter97!
Hier wurde anscheinend teilweise Pappmasche verbaut - ärgerlich für Umbauten...

Gruß Stimpi