Frage zur Betondeckung 03 Jan 2006 19:37 #12145

In welche Expositionsklasse sind eigentlich Fensterstürze die mit Dämmung und Aussenputz bedeckt sind einzuordnen: XC1 oder XC3

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReFrage zur Betondeckung 03 Jan 2006 23:00 #12146

ich würde es XC1 einordnen.
MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx
Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken
FON: +49 (0) 6805/943 145
FAX: +49 (0) 6805/943 146
www.mcs-info.de

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReFrage zur Betondeckung 04 Jan 2006 04:35 #12149

Danke für die Antwort.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReFrage zur Betondeckung 04 Jan 2006 07:01 #12150

Hallo,
wir handeln ganz brav nach den Auslegungen des NaBau und ordnen "außen und unten" in XC3 ein. Innen wagen wir uns dann an XC1
Gruß Wolfgang

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReFrage zur Betondeckung 04 Jan 2006 14:42 #12184

Nu is aber gut

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReFrage zur Betondeckung 04 Jan 2006 15:00 #12188

Gemäß Bauteilkatalog Bauberatung Zement sind Betonbauteile mit einer Aussendämmung in XC1 einzuordnen.
Eine Einordnung in eine ander Expositionsklasse wäre zwar auf der sicheren Seite, jedoch aus bauphysikalischer Sicht n.i.O.
Gemäß der Angabe Wolfgang hätten wir dann ein Schimmel und Wärmebrückenproblem.
Mfg
Jens

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.