din 1052 (04.88), 8.3 viel aufwand, wenig wirkung - aber von unten eine der wenigen chancen. .. oder cfk-lamellen - mal bei sika, s&p oder ispo nachhaken .. oder von oben mittels hbv grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hm, der Holzbalken wirkt im allgemeinen als Biegeträger. Das bedeutet die Zugzone liegt unten und die Druckzone oben. Rein theoretisch könnte man die Zugzone von unten durch Stahllaschen verstärken. Man müsste aber überprüfen welche Versagensart maßgebend wird. Des weiteren müsste man die genauen Hintergründe des Verstärkens wissen. Ist der Balken nicht mehr tragfähig oder ist es zu einer Belastungsänderung gekommen. Die Antworten auf diese Fragen würden die Suche nach einer Lösung verbessern.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke schonmal für die Antworten.
Hintergrund ist eine änderung am Gesamtsystem. Es handelt sich um einen kombinierten Stahl/Holz-Rahmen (Stahlstiele, Holzriegel). Die Stiele sollen einseitig gekürzt und abgefangen werden. Dementsprechend findet eine Momentenumlagerung statt (größeres Biegemoment im Riegel). Gruß, Karsten |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Karsten,
für eine Vorbemessung oder Kostenanalyse der Verstärkung mit unterseitigen Stahllaschen könnte ich Dir einen entsprechenden Fachartikel faxen. Ist nur eine Seite mit Ablesetabellen für Querschnitt; Laschen und Dübel (basiert aber noch auf DDR-Holzbaunorm). Bei Bedarf Fax-Nummer angeben. Gruß Olaf |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Olaf,
danke für das Angebot. Hier ist meine Fax-Nr: 02761-969397 Gruß, Karsten |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Karsten,
du kannst aber auch einen der Stiele verstärken (Steifigkeit erhöhen) und so den Momentenverlauf beeinflussen. Das dürfte sich bei den Stahlstützen einfacher gestalten. ______ Torx |