ich habe die Umnutzung einer 100 Jahre alten Schule zu Wohnungen zu beurteilen. Vom Bauamt ist der Nachweis der Decken F30 gefordert. Vorhanden sind Holzbalkendecken mit unterseitig Rohrputz. Wie kann ich den Rohrputz brandschutztechnisch beurteilen?
Gruß, Eckhard
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hallo eckhard,
Informationsdienst Holz holzbau handbuch 3/4/2 "feuerhemmende Holzbauteile ( F30-" Tabelle 5-8 : Beispiele für Altbaudecken mit geschätzter Feuerwiderstandsdauer. Vielleicht hilfts weiter, Grüsse Thomas. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Vielen Dank!
Habe inzwischen auch die Originalquelle der Tabelle (Kordina/Meyer-Ottens: Holz-Brandschutz-Handbuch) studieren können. Leider ist dort keine Aussage zur Feuerwiderstandsdauer, falls die Sand-/Schlacke-Auffüllung im Balkenzwischenraum fehlt, wie in meinem Fall. Weiß jemand Rat? Gruß, Eckhard
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
unter der beliebig ausgeführten Holzbalkendecke unter Beibehaltung der Rohrputzdecke GFK nach DIN 18 180 25 mm (2x12.5mm) stark auf Lattung a=<50cm anbringen, ergibt Brandschutz F90-B. Gruß Wolfgang |