30 Juni 2005 08:33
#
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Nachweis der Verdrehsteifigeit nach DIN 1045 neu, Abschnitt 8..6.2, Gleichung 26.
Der berechnete Wert ist für mein Gebäude immer kleiner dem Grenzwert 1,67, gleiches gilt für ein Beispiel, welches nach EC2 (mit einer anderen Formel) locker hinkam.
Ich habe nach "Anworten zu Auslegungsfragen, Normenausschuss Bau" für die Auflast F(Ed) die gesamten Vertikalkräfte angesetzt. Ansonsten ist das ja auch eine ziemliche Rechnerei, die Vertikalkräfte für alle aussteifenden Bauteile einzeln abzuschätzen.

Nun meine Frage:
Hat jemand mit diesem Nachweis Erfahrung? Oder ähnliche Problme gehabt?

Danke!
Neke Germann

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: ReAussteifung Stahlbeton-Verdrehsteifigkeit

30 Juni 2005 09:40
#
hallo,
ein beispiel ist im "SCHNEIDER BAUTABELLEN" 16. AUFLAGE auf SEITE 5.45-5.46 durchgerechnet worden.
bei den Fd lasten ist der teilsicherheitswert für einwirkungen 1.0 anzusetzen.

klaus meyer