Durchbruch Brettschichtträger genauerer Nachweis
- pivot
-
Autor
Durchbruch Brettschichtträger genauerer Nachweis
27 Mai 2005 07:56
ich möchte einen Durchbruch durch einen Brettschichtholzbalken beurteilen. der Balken darf aus optischen Gründen nicht verstärkt werden. Damit ist der zulässige Durchbruchsdurchmesser durch Gleichung (17) der DIN 1052: d>(0,1-0,042tQ)*h auch bei noch so geringer Ausnutzung auf 10% der Trägerhöhe begrenzt, es sei denn, es wird ein genauerer Nachweis geführt. Kann mir jemand ein Hinweis auf Literatur o.ä. geben, wie ein solcher Nachweis geführt werden könnte?
In meinem Fall handelt es sich um Balken 12/28, Q=8,5kN M=-5kNm, Loch d=10cm
In meinem Fall handelt es sich um Balken 12/28, Q=8,5kN M=-5kNm, Loch d=10cm
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- bm
-
- Offline
- Beiträge: 253
Re: ReDurchbruch Brettschichtträger genauerer Nachweis
27 Mai 2005 09:02
einfach mal beim hersteller z.b.
Derix Holzbau in Niederkrüchten nachfragen - die helfen immer!
www.derix.de/
Derix Holzbau in Niederkrüchten nachfragen - die helfen immer!
www.derix.de/
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- mike
-
Autor
Re: ReDurchbruch Brettschichtträger genauerer Nachweis
27 Mai 2005 11:40
Gib den Träger in ein FE Programm deiner Wahl ein und berechne dir die lokalen Spannungen um das Loch bzw. Auflager etc.
Dann mittels den Faktoren kD und kZ den Spannungsachweis führen.
Dann mittels den Faktoren kD und kZ den Spannungsachweis führen.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- rainer
-
Autor
Re: ReDurchbruch Brettschichtträger genauerer Nachweis
28 Mai 2005 15:16
Berechnungsbeispiel nach neuer DIN siehe Spax-> SPAX.com
Gruß rainer
Gruß rainer
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.