Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Durchbruch Brettschichtträger genauerer Nachweis 27 Mai 2005 07:56 #9511

  • pivot
  • pivots Avatar Autor
ich möchte einen Durchbruch durch einen Brettschichtholzbalken beurteilen. der Balken darf aus optischen Gründen nicht verstärkt werden. Damit ist der zulässige Durchbruchsdurchmesser durch Gleichung (17) der DIN 1052: d>(0,1-0,042tQ)*h auch bei noch so geringer Ausnutzung auf 10% der Trägerhöhe begrenzt, es sei denn, es wird ein genauerer Nachweis geführt. Kann mir jemand ein Hinweis auf Literatur o.ä. geben, wie ein solcher Nachweis geführt werden könnte?
In meinem Fall handelt es sich um Balken 12/28, Q=8,5kN M=-5kNm, Loch d=10cm

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDurchbruch Brettschichtträger genauerer Nachweis 27 Mai 2005 09:02 #9515

einfach mal beim hersteller z.b.

Derix Holzbau in Niederkrüchten nachfragen - die helfen immer!

www.derix.de/

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDurchbruch Brettschichtträger genauerer Nachweis 27 Mai 2005 11:40 #9517

  • mike
  • mikes Avatar Autor
Gib den Träger in ein FE Programm deiner Wahl ein und berechne dir die lokalen Spannungen um das Loch bzw. Auflager etc.
Dann mittels den Faktoren kD und kZ den Spannungsachweis führen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDurchbruch Brettschichtträger genauerer Nachweis 28 Mai 2005 15:16 #9519

  • rainer
  • rainers Avatar Autor
Berechnungsbeispiel nach neuer DIN siehe Spax-> SPAX.com
Gruß rainer