Zum Hauptinhalt springen
D.I.E. Baustatik- Software
Dlubal CALC

Zwang

  • rainer
  • rainers Avatar

Re: ReZwang

17 Mai 2005 16:49
#
Hallo Herr Lehmann,
wissen Sie schon wie Sie die Sohlplatte ausführen ?
Würde mich sehr interessieren!
Gruß rainer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Patric
  • Patrics Avatar

Re: Zementol?

17 Mai 2005 19:31
#
Servus Heinrich,

habe gehört, dass Zementol selbst pleite ist? irgend ein nachfolger mit leuten aus der alten crew soll existieren.

gruss patric

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • HerrLehmann
  • HerrLehmanns Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 1307

Re: ReZwang

19 Mai 2005 20:39
#
Gesamt As oder Aso = Asu ?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • HerrLehmann
  • HerrLehmanns Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 1307

Re: ReZwang

19 Mai 2005 21:10
#
Hallo,
wie kommt ihr auf eure As-Werte ?
Warum sollte die Platte 30 cm dick sein ?
habe nach Lohmeyer 6.Aufl. gerechnet
Platte d = 25 cm
C 20/25
wk = 0,20 mm
ds = 1,2 cm
Fctm = 2,60 N/mm2
kc = 1,0
k = 1,0
Es = 200000
fct,eff = 0,5 x 2,6 = 1,30 N/mm2
Ac,eff = (2,5*(3,50+1,2/2) * 100 * 2 = 0,2050 cm2 = 0,205 m2
Fct,eff = 1,0 * 1,0 * 1,3 * 0,25 * 1,0 = 0,325 MN/m
Fcr = 0,205 * 1,3 = 0,267 MN/m
As = sqr((ds*Ac,eff*10^8)/(3,6*wk*Es)*(Fct,eff-0,4*Fcr))
As = sqr((12*0,205*10^8)/(3,60*0,20*200000)*(0,325-0,4*0,267)) = 19,30 cm2
oben und unten ø 12 e = 10 cm = 11,31 cm2

weitere Daten als Info
Platte L = 17,5 x 11,00 m
Die max. Wandlasten betragen 220 KN/m, Schubbewehrung nicht erforderlich
Bemessung als elastisch gebettete Platte (max. Bodenpressung = 120) ergibt
Aso = Asu ~ 11,00 cm2
Bemessung nach Lohmeyer 4. Auflage 14.4.2 (max. Bodenpressung = 250) ergibt
Aso = Asu ~ 7,00 cm
Da ein Bodengutachten mit Bettungsziffer ks = 17 – 20 MN/m3 vorliegt nehme ich die gebettete Platte d = 25 cm. Ergebnis: Rißbewehrung ~ Biegebewehrung.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • rainer
  • rainers Avatar

Re: ReZwang

20 Mai 2005 04:46
#
Hallo,
oben+unten zusammen, aber wie gesagt nur aus Zwang ohne weitere Beanspruchung.
bei ds=8mm, wk=0,2mm und h=25cm gemäß WU-Richtlinie
Betongüte C25/30 bei zeitweiligen aufstauenden Sickerwasser (ü-Klasse1 !)
bzw.
Betongüte >= C30/37 bei ständig drückenden Wasser (ü-Klasse 2)
Gruß rainer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • rainer
  • rainers Avatar

Re: ReZwang

20 Mai 2005 05:00
#
Bewehrung z.B.
Q513A o+u + >=Q257A o oder u + restl. Zulagen Stabstahl d8

so daß ds bei 8mm bleibt.

Gruß rainer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.