Hallo Kollegen,
in welche Expositionsklasse würdet ihr die Oberseite einer Betondachdecke (Beton, Dämmung, Abdichtung + Gründach) einordnen, XC1 oder XC3? Danke, Sönke |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Abdichtung -> kaum Luft (und wohl auch kaum Feuchte)
Gründach -> kaum Luft Wenn kaum Luft heran kann, kann es auch nicht viel karbonatisieren, daher wäre auch dauernde Feuchte egal. Also XC1 Gruß, Philipp |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
frei nach Dr. Fingerlooos (NABAU), hätte ich auf XC3 getippt (Dachdecken unter wasserdichter Dachhaut) Gruß Wolfgang |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Wolfgang,
kannst Du mir die Fundstelle nennen? Danke! Gruß Sönke |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Sönke,
meine Quelle ist das Script eines Weiterbildungsseminars an der UNI Kaiserslautern von Dr. Fingerloos (NABAU). Dort ist für die Betondecke unter einem nicht ausgebauten Dachraum mit geneigtem Satteldach drüber für Einfluß von oben XC3 angegeben. Das müsste auch in dem bereits angegebenen Link (NABAU-Auslegungsfragen) zu finden sein. Habe ich dann im Analogschluß auf Gründach (weil gefährdeter) übertragen. Gruß Wolfgang |