Höhenversetzte Winkelstützwand
- MarcS
-
Autor
Höhenversetzte Winkelstützwand
11 Mai 2005 10:32
Hallo Kollegen,
hat von euch jemand eine Idee wo man Angaben über verstetzte Winkelstützwände.
Hintergrund des Problem ist, dass ein Gartenarchitekt eine Geländesprung von ca. 2,0m mit 2 Fetigteilen ( 1 x h=0,5m und 1 x h=1,0 m) und das Gelände zwischen und dahinter den Fertigteilen mit ca. 20° Gefälle ausbilden bis Endhöhe erreicht ist.
Die Winkelstützwände stehen in einem Abstand von etwa 1,0m zu einander .
In unserer Literatur ist nichts darüber zu finden und mit unserer Software läßt sich diese Situation nicht nachbliden.
Vielen Dank im voraus.
hat von euch jemand eine Idee wo man Angaben über verstetzte Winkelstützwände.
Hintergrund des Problem ist, dass ein Gartenarchitekt eine Geländesprung von ca. 2,0m mit 2 Fetigteilen ( 1 x h=0,5m und 1 x h=1,0 m) und das Gelände zwischen und dahinter den Fertigteilen mit ca. 20° Gefälle ausbilden bis Endhöhe erreicht ist.
Die Winkelstützwände stehen in einem Abstand von etwa 1,0m zu einander .
In unserer Literatur ist nichts darüber zu finden und mit unserer Software läßt sich diese Situation nicht nachbliden.
Vielen Dank im voraus.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- TR4
-
- Offline
- Beiträge: 96
Re: ReHöhenversetzte Winkelstützwand
11 Mai 2005 10:36
mal so als idee:
vielleicht die bodenpressung der oberen stützwand als blocklast auf die untere eingeben?
gruß
TR4
vielleicht die bodenpressung der oberen stützwand als blocklast auf die untere eingeben?
gruß
TR4
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Fide
-
- Offline
- Beiträge: 87
Re: ReHöhenversetzte Winkelstützwand
12 Mai 2005 11:52
Hallo MarcS,
ich würde als erstes die obere Stützwand ganz normal rechnen. Deiner Beschreibung zufolge ist es die Wand mit ca. 1.0 m Höhe. Als nächsten Schritt würde ich die untere Wand rechnen. Jetzt aber mit ca. 20 kN/m2 Nutzlast in 1 m Abstand. Jetzt kann es bei einer nur 0.5 m hohen Wand auch sein, daß die Nutzlast gar nicht mehr maßgebend ist. Das hängt natürlich von den erdstat. Kennwerten ab.
Ich hoffe, dass dir etwas geholften ist.
Gruß Fide
ich würde als erstes die obere Stützwand ganz normal rechnen. Deiner Beschreibung zufolge ist es die Wand mit ca. 1.0 m Höhe. Als nächsten Schritt würde ich die untere Wand rechnen. Jetzt aber mit ca. 20 kN/m2 Nutzlast in 1 m Abstand. Jetzt kann es bei einer nur 0.5 m hohen Wand auch sein, daß die Nutzlast gar nicht mehr maßgebend ist. Das hängt natürlich von den erdstat. Kennwerten ab.
Ich hoffe, dass dir etwas geholften ist.
Gruß Fide
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Wolfgang
-
- Offline
- Beiträge: 774
Re: ReHöhenversetzte Winkelstützwand
13 Mai 2005 04:46
Hallo,
würde ich auch so machen, aber noch einen V-Anteil und H-Anteil aus der oberen Winkelstützwand hineinrechnen.
Gruß Wolfgang
würde ich auch so machen, aber noch einen V-Anteil und H-Anteil aus der oberen Winkelstützwand hineinrechnen.
Gruß Wolfgang
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.