was tun bei Bemessung E-P bei überschreitung vorh.V / zul.pl.V > 0,9 ? Blech auf Steg schweissen zur Vergrößerung Asteg ? Größeres Profil unwirtschaftlich. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
blech von flansch zu flansch schweißen. auf dem stegblche nützt das wenig.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Schon klar. Danke. Heißt das, das ich die Rippen, die ja winklig zum Steg stehen mit ihrer Fläche mit ansetzen kann? Die gehen ja von Flansch zu Flansch.
Oder müssen die Blech parallel zum Steg laufen? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
nein!
stegverstärkungen stehen immer parallel zum steg und werden neben der ausrundung mittels einer V-naht angeschlossen. rippen senkrecht zum steg verhindern nur die flanschbiegung am auflager und sorgen für eine kipphalterung. gruß TR4 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Aha! Dankeschön.
Wieder was dazugelernt. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |