Hallo zusammen,
bei einem Bauvorhaben waren für Stb.-Wände d=25 cm, unbewehrte Streifenfundamente b/d=80/50 cm vorgesehen. Nach DIN 1045-1 müssten diese Fundamente als bewehrte Streifendundamente ausgeführt werden. Nach Abs. 13.1 wären bei Verwendung von C25/30 ca. 5,4 cm2 erforderlich. Meine Frage: Sind nach DIN 1045-1 unbewehrte Streifenfundamente überhaupt noch möglich und wie wären diese gegebenenfalls nachzuweisen ? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hi Achim,
es kommt darauf an, wie groß die Sohlnormalspannung ist. Die Tragfähigkeit des unbewehrten Fundamentes ist erschöpft, wenn Sigma ct=f ctk;0,05/Gamma c ist. Beispielrechnung ist im Wommelsdorff Teil2, 6.Auflage abgedruckt. Achtung: gamma c =1,8. Gruß Hubert Hubert
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Hubert,
vielen Dank für Dein Feedback. Die Sohlnormalspannung beträgt im konkreten Fall 400 kN/m2 (guter Baugrund hier in München). Leider kenne ich die aktuelle Wommelsdorff Ausgabe (noch) nicht. Wäre schön wenn Du den konkreten Nachweis, zum besseren Verständnis, kurz mitteilen könntest (wäre vielleicht auch für andere interessant). Bleibt die Frage, wie und wo ist dieser Nachweis in "offiziellen" Werken (DIN 1045-1, Erläuterungen etc.) verankert. Der NABAU hat sich ja hinsichtlich Mindestbewehrung nach Abs. 13.1 bei Fundamenten ("überwiegend biegebeanspruchten Bauteilen") sehr restriktiv geäußert. Vielen Dank und schönen Gruß aus München Achim |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
In deinem Fall wäre also
ü=(0,8-0,25)/2=0,275m Med=400*0,275*0,275/2=15,12kNm, W=1,0*0,5*0,5/6=0,0417m3. Sigma ct=M/W=1512/41667=0,036kN/cm2=0,36N/mm2<1,0N/mm2. Bei C25/30 wäre zul. Sigma ct=1,8/1,8=1 N/mm2. Erf. tan alfa =(3*0,4*1,8/1,8)^0,5=1,095 Vorh. tan alfa =50/27,5=1,81>1,095 H=50cm>ü*tan alfa=27,5*1,095=30,11 Bei der Ermittlung von Med muß oder kann man das Eigengewicht des Fundamentes noch außer Acht lassen, da es nur Sohlpressungen erzeugt. Die Grundlage für diese Bemessungsart wird in DIN 1045-1 Punkt 10.2(2) gegeben. Ich hoffe, es ist so verständlich geworden. Gruß Hubert Hubert
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Hubert,
Super ! Vielen Dank für Deine Antwort und schönes Wochenende. Schönen Gruß Achim |