unbewehrte Streifenfundamente 02 Apr 2005 07:44 #8286

  • Achim
  • Achims Avatar Autor
Hallo zusammen,

bei einem Bauvorhaben waren für Stb.-Wände d=25 cm, unbewehrte Streifenfundamente b/d=80/50 cm vorgesehen.

Nach DIN 1045-1 müssten diese Fundamente als bewehrte Streifendundamente ausgeführt werden. Nach Abs. 13.1 wären bei Verwendung von C25/30 ca. 5,4 cm2 erforderlich.

Meine Frage: Sind nach DIN 1045-1 unbewehrte Streifenfundamente überhaupt noch möglich und wie wären diese gegebenenfalls nachzuweisen ?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Reunbewehrte Streifenfundamente 02 Apr 2005 08:32 #8287

Hi Achim,
es kommt darauf an, wie groß die Sohlnormalspannung ist. Die Tragfähigkeit des unbewehrten Fundamentes ist erschöpft, wenn Sigma ct=f ctk;0,05/Gamma c ist. Beispielrechnung ist im Wommelsdorff Teil2, 6.Auflage abgedruckt. Achtung: gamma c =1,8.
Gruß
Hubert
Hubert

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Reunbewehrte Streifenfundamente 02 Apr 2005 10:53 #8289

  • Achim
  • Achims Avatar Autor
Hallo Hubert,

vielen Dank für Dein Feedback. Die Sohlnormalspannung beträgt im konkreten Fall 400 kN/m2 (guter Baugrund hier in München). Leider kenne ich die aktuelle Wommelsdorff Ausgabe (noch) nicht. Wäre schön wenn Du den konkreten Nachweis, zum besseren Verständnis, kurz mitteilen könntest (wäre vielleicht auch für andere interessant).

Bleibt die Frage, wie und wo ist dieser Nachweis in "offiziellen" Werken (DIN 1045-1, Erläuterungen etc.) verankert. Der NABAU hat sich ja hinsichtlich Mindestbewehrung nach Abs. 13.1 bei Fundamenten ("überwiegend biegebeanspruchten Bauteilen") sehr restriktiv geäußert.

Vielen Dank und schönen Gruß aus München

Achim

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Reunbewehrte Streifenfundamente 02 Apr 2005 11:56 #8291

In deinem Fall wäre also
ü=(0,8-0,25)/2=0,275m
Med=400*0,275*0,275/2=15,12kNm,
W=1,0*0,5*0,5/6=0,0417m3.
Sigma ct=M/W=1512/41667=0,036kN/cm2=0,36N/mm2<1,0N/mm2.
Bei C25/30 wäre zul. Sigma ct=1,8/1,8=1 N/mm2.
Erf. tan alfa =(3*0,4*1,8/1,8)^0,5=1,095
Vorh. tan alfa =50/27,5=1,81>1,095
H=50cm>ü*tan alfa=27,5*1,095=30,11
Bei der Ermittlung von Med muß oder kann man das Eigengewicht des Fundamentes noch außer Acht lassen, da es nur Sohlpressungen erzeugt.
Die Grundlage für diese Bemessungsart wird in DIN 1045-1 Punkt 10.2(2) gegeben.
Ich hoffe, es ist so verständlich geworden.
Gruß
Hubert
Hubert

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Reunbewehrte Streifenfundamente 02 Apr 2005 12:14 #8292

  • Achim
  • Achims Avatar Autor
Hallo Hubert,

Super ! Vielen Dank für Deine Antwort und schönes Wochenende.

Schönen Gruß

Achim