Neue Balkone an Holzbalkendecke ???
- Claudia
-
Autor
Neue Balkone an Holzbalkendecke ???
21 Aug. 2003 14:58
Hallo,<br />
Nun habe ich schon wieder ein Problem, wie bekomme ich neue Balkone an eine vorhandene Holzbalkendecke (Spannrichtung parallel zum Balkon) befestigt. Folgendes soll ausgeführt werden :<br />
- Balkone in Beton<br />
- Außenwand ca. 50 cm Ziegelmauerwerk<br />
Habt Ihr eine Idee wie man so etwas ausführen kann ?<br />
Wo bekomme ich Literaturhinweise oder so ?<br />
Hruß Claudia
Nun habe ich schon wieder ein Problem, wie bekomme ich neue Balkone an eine vorhandene Holzbalkendecke (Spannrichtung parallel zum Balkon) befestigt. Folgendes soll ausgeführt werden :<br />
- Balkone in Beton<br />
- Außenwand ca. 50 cm Ziegelmauerwerk<br />
Habt Ihr eine Idee wie man so etwas ausführen kann ?<br />
Wo bekomme ich Literaturhinweise oder so ?<br />
Hruß Claudia
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- peter
-
Autor
Re: Re: Neue Balkone an Holzbalkendecke ???
22 Aug. 2003 07:39
Bei uns daheim wurde folgendes System errichtet <br />
(Sanierungsvariante an bestehenden Gebäuden) - Es wurde ein Trägerost<br />
aus umlaufenden U-Profilen errichtet. Die Randträger, welche parallel<br />
zu den Deckenbalken spannen, wurden ausreichend rückverankert und<br />
an die Deckenbalken angeschlossen (verbolzt mit Einlassdübeln). <br />
Um die Mauerwerkpressungen in den Griff zum bekommen, wurden unter <br />
die Randträger Auflagerplatten gelegt.<br />
Innerhalb der umlaufenden U-Profile wurden Zwischenträger gelegt, um die<br />
Spannweite zu verkürzen. Der Raum zwischen den Trägern<br />
wurde ausbetoniert. Innerhalb des Mauerwerkes wurde noch ein Dämmstreifen<br />
verlegt. Die Kältebrücke an den Stahlträgern muß man akzeptieren.<br />
(Sanierungsvariante an bestehenden Gebäuden) - Es wurde ein Trägerost<br />
aus umlaufenden U-Profilen errichtet. Die Randträger, welche parallel<br />
zu den Deckenbalken spannen, wurden ausreichend rückverankert und<br />
an die Deckenbalken angeschlossen (verbolzt mit Einlassdübeln). <br />
Um die Mauerwerkpressungen in den Griff zum bekommen, wurden unter <br />
die Randträger Auflagerplatten gelegt.<br />
Innerhalb der umlaufenden U-Profile wurden Zwischenträger gelegt, um die<br />
Spannweite zu verkürzen. Der Raum zwischen den Trägern<br />
wurde ausbetoniert. Innerhalb des Mauerwerkes wurde noch ein Dämmstreifen<br />
verlegt. Die Kältebrücke an den Stahlträgern muß man akzeptieren.<br />
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Arno
-
Autor
Re: Re: Neue Balkone an Holzbalkendecke ???
03 Sep. 2003 08:36
Die Kältebrücke kann man umgehen, wenn die Balkonplatte vollständig in Wärmedämmung "verpackt" wird. Ansonsten ist die Sache mit den Stahlträgern wohl die gängigste Ausführung, die ich kenn.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.