Willkommen,
Gast
|
|
|
|
Moin, Moin,
nach alter Norm ist das ok. Nach neuer Norm müsste mindestens 4,6 * 1,35 * 1,3 /2 = 4,03 herauskommen, falls alles Eigengewichte sind, oder? Maßgebend könnte ein Nachweis nach neuer Norm werden, wenn z.B. Stahl-Konsolen oder Dübel nach dem CC-Verfahren nachgewiesen werden sollen. Gruß Pitt |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Das artet doch alles in ein Ratespiel aus, wenn Koll. Unerfahren nicht noch ein paar Infos preisgibt.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ohhhhjeeeee....
Entschuldigung ..... Ich sehe gerade, g = 0.30 kN/m² und p = 1.30 kN/m² (soll aber 1.00 kN/m² sein). Deshalb max. p = 2.99 kN/m² und max. q = 3.68 kN/m² Tut mir leid, mein Fehler. Ein schönes Wochenende noch. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg