Reneue DIN 1005 - Lastweiterleitung ? 04 Mär 2005 12:14 #7821

Moin, Moin,
nach alter Norm ist das ok.

Nach neuer Norm müsste mindestens 4,6 * 1,35 * 1,3 /2 = 4,03 herauskommen, falls alles Eigengewichte sind, oder?

Maßgebend könnte ein Nachweis nach neuer Norm werden, wenn z.B. Stahl-Konsolen oder Dübel nach dem CC-Verfahren nachgewiesen werden sollen.

Gruß Pitt

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Rätselraten?? 04 Mär 2005 12:25 #7822

  • auchnixwissen
  • auchnixwissens Avatar Autor
Das artet doch alles in ein Ratespiel aus, wenn Koll. Unerfahren nicht noch ein paar Infos preisgibt.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Reneue DIN 1005 - Lastweiterleitung ? 04 Mär 2005 13:13 #7823

  • Unerfahrener
  • Unerfahreners Avatar Autor
Ohhhhjeeeee....

Entschuldigung .....


Ich sehe gerade, g = 0.30 kN/m² und p = 1.30 kN/m² (soll aber 1.00 kN/m² sein).
Deshalb max. p = 2.99 kN/m² und max. q = 3.68 kN/m²

Tut mir leid, mein Fehler.

Ein schönes Wochenende noch.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.