Moin Kollegen,
ich plane ein Silo für die Lagerung von Holzspänen für eine Heizungsanlage einer Tischlerei / Gewerbe. Das Silo ist freistehend ( 5 x 5 x 7 m ), Stb-Bodenplatte und - decke, Mauerwerk. Sind neben den allgemeinen Vorschriften noch Besondere zu beachten, insbesondere zur Berücksichtigung von Brand- und Ex-Lasten? _____________ Gruss Torx |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi,
ja. ;o) mb der holz-bg, insbes. ex-klappendimensionierung vdi 3673 bin mal neugierig, wie das - rechnerisch nachgewiesen - mit mw funktionieren soll grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hi marcus,
skeptisch war ich auch. Ging nur mit bew. MW. Ex-Last ist relativ groß. vdi 3673 und bgi 739 habe ich verwendet. _______________ Gruss Torx |