Zum Hauptinhalt springen
D.I.E. Baustatik- Software
Dlubal - Statik die Spaß macht

Verbundbewehrung

  • Thomas T.
  • Thomas T.s Avatar Autor

Verbundbewehrung

05 Jan. 2005 18:55
#
Hallo Ingenieure,
muß ich bei einem Stahlbetonplattenbalken ( Halbfertigteil mit Ortbetonschicht) für die Bemessung der Verbundbewehrung die volle Querkraft am Auflager V Ed ansetzen oder darf ich den Nachweis mit V Ed,red führen.
Kann mir jemand Literatur mit Beispielrechnungen zur neuen DIN 1045 nennen?
Gruß Thomas T.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: ReVerbundbewehrung

06 Jan. 2005 10:43
#
Hallo Thomas,

zu Deiner Frage
Der Nachweis im Endzustand als Plattenbalken mit VEd,red ist zulässig.
vgl. hierzu auch DBV-Verlag, "Beispiele zu DIN 1045-1", T1, Beisp. 7, Seite 7-19.

Weiterhin frohes SChaffen
AO

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Thomas T.
  • Thomas T.s Avatar Autor

Re: ReVerbundbewehrung

06 Jan. 2005 11:52
#
Hallo AO,
vielen Dank für Deine Antwort.
Auf der von Dir angegebenen Seite wird leider die Bewehrung frei gewählt.
Wie ermittelt man sich die erforderliche Bewehrung?
Als aufnehmbare Querkraft wird V Rd,sy = 381 KN ermittelt. Wenn ich mir dann die Zeichnung auf Seite 7-21 ansehe wird der gesamte Querkraftanteil, hier 302 KN abgedeckt. Warum wurde die Bewehrung so hoch gewählt, wenn man mit ds10/15 cm schon 254 KN abdecken kann.

Gruß Thomas

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Klaus M
  • Klaus Ms Avatar Autor

Re: ReVerbundbewehrung

06 Jan. 2005 14:42
#
Hallo Thomas T.

das wird vermutlich nur den einen Greund haben :
es ist auf der Baustelle einfacher Eisen in einem Abstand von 10 cm zu verlegen als wenn mann eisen in einem Abstand zwischen 10 cm und 15 cm ( hier 12.5 cm) zu verlegen !

Klaus

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.