Willkommen,
Gast
|
|
Hallo liebe Forumleser,
ein bekannter will auf eine Holzbalkendecke neuen Estrich (3,5cm) , Dämmung (3cm) und Fliesen verlegen. Ich habe die Durchbiegung berechnet, hierbei ist l/300 (ca. 1,5 cm) eingehalten. Nun meine generelle Frage, ob es bei Holzbalkendecken bestimmte Durchbiegungsbeschränkungen existieren ausser dem l/300. Nicht das nachher Risse o. ä. in den Fliesen entstehen. Mfg genc |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo genc
ich bin erstaunt, dass die vorhandene Decke so überdimensioniert war, dass noch 1,0 kN/m² ohne Verstärkung dazukommen können. Risse in den Fliesen können durch dass typische Schwingen der Holzbalkendecke kommen. Grüße aus Berlin
Florian Muthmann Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! www.muthmann-berlin.de Tel 030 - 859 670 55 Fax 030 - 859 670 54 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Nein die vorhandene Decke war ohne Aufbau, sprich nur Holzträger und Deckenschalung. Jetzt sollen eben Estrich etc. draufkommen.
Der Träger hat die Abmessungen 10/16 cm; e = 60 cm. Die Länge des Träger beträgt ca. 3,60 m. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg