Willkommen,
Gast
|
|
Hallo
ich habe eine dringende frage : Wir möchten in unserer Mietwohnung ein aquarium aufstellen (Größe 250 cm x 70 cm x 70 cm Panorama ca. 900 liter) auf Y-Steine rei Mauern darauf eine Platte und dann das Aquarium. Der Fussboden hat eine stärke von ca. 20 cm bestehend aus Betonplatten. Das Aquarium soll an einer Tragendenwand stehen ( stärke ca. 27 cm) Das Haus ist ca. 30 Jahre. über eine Antwort würde ich mich freuen, sicher ist mir klar das dies nur eine Abschätzung ist und nicht eine 100% Ausage. Gruß Tanja |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ergebnis: Das AQ kann ohne weitere statische Untersuchungen NICHT wie geplant aufgestellt werden.
Vergleichsrechnung: Stahlbetonplatte, Raum 4x5m, b= 1m p=1,5 kN/m2 gAQ=1,0 kN/m in Spannrichtung: M=(0,2*25+1,5)*5*5/8 = 20,3 MA=20,3 + (0,7*0,7*10+1,0-1,5)*2,5/8*(2*5-2,5)=30,6 ! + 50 % ! quer Spannrichtung Q=(0,2*25+1,5)*4/2 = 13 Q=13-1,5*0,7+(0,7*0,7*10+1)= 17,9 ! + 38 % ! Gruss und ohne Gewähr Torx (Deine Frage war zu konkret, als das sie von einem Laien kommt) *g |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
www.deters-ing.de/Statik/Aquariengewicht.htm
die ultimative seite zu diesem thema ! =================================== können diestatiker.de auch mal linken ! |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Diese Seite ist schon seit längerem hier gelinkt, da fast
wöchentlich irgendein Aquarium aufgestellt wird und hier nachgefragt wird. Guckst Du unter Links... Ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr wünscht Ralfi |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten