Kellerwand 25 Nov 2004 21:24 #6235

Hallo Grundbauer,
direkt neben einem bestehenden mehrgeschossigen Gebäude soll ein Generator-Container aufgestellt werden. Containerabmessungen 2,3mx12,5m, Gesamtlast 250KN.
Als Gründungskörper habe ich ein Streifenfundament ringsrum bemessen.
Fundamentbelastung 20KN/m, einschließlich Eigengewicht.
Frage:
Muss die vorhande Kellerwand aus Mauerwerk, d=64 cm, für die neue Fundamentlast nachgewiesen werden?

Gruß
Sarrar

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReKellerwand 26 Nov 2004 10:14 #6248

Hallo Sarrar,
nach meiner Meinung muß die Kellerwand nachgewiesen werden, da in aller Regel von Flächenlasten auf dem Gelände von rund 5,0 kN/m² ausgegangen wird, soweit keine direkt befahrende Straße (SLW 30 oder 60) an dieser Stelle anzusetzen ist. Mit der Fundamentpressung von 20 kN/m am Wandkopf liegst Du deutlich über diesem Bemessungsansatz. Bei einem mehrstöckigen Gebäude könnte allerdings der Normalkraftanteil in der Kellerwand den Biegeanteil aus Verkehrslast auf der Fläche überdrücken, so daß eine ausreichende Standsicherheit durchaus gegeben ist.
Ein Nachweis ist m.E. in jedem Fall zu empfehlen

Gruß Jörg

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re Kellerwand 26 Nov 2004 10:35 #6250

Hallo!
Ich kann der Meinung von Wittmann nur zustimmen. Außerdem wäre zu prüfen, ob bei dem Generatorcontainer möglicherweise auch noch (wenn auch gedämpfte) Schwingungen vorhanden sind.
Gruß von Arno
Ingenieurbüro Rüdiger Arnold
Beratender Ingenieur
Schlüterstraße 49
14558 Nuthetal
Tel: 033200/51189
Fax: 033200/51194
e-mail: info@arnostatik.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReKellerwand 26 Nov 2004 19:34 #6258

  • Tau II
  • Tau IIs Avatar
Hallo,
hätte hier ungeachtet der Belastung, zumindest bei Fremdeigentum, rechtliche Bedenken. Sind Gründungen neuer Grenzbebauungen nicht grundsätzlich bis auf das Gründungsniveau der bestehenden baulichen Anlage herabzuführen? Ich glaube da gibt es eine Vorschrift, bin mir aber nicht sicher.

Gruß Tau II

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReKellerwand 26 Nov 2004 20:51 #6261

Hallo,
in dieser Hinsicht gibt es, keine Probleme, das es sich um denselben Eigentümer handelt.

Gruß
Sarrar

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re Kellerwand 26 Nov 2004 21:00 #6262

Hallo Arno,
danke für den Hinweis. Ich muss wohl DIN 4024 anwenden. Dazu brauche ich aber viele Angaben über den Generatur wie Drehzahl, Eigenfrequenz, Dämpfungskonstane und..und. Noch schlimmer, ich brauche noch den dynamischen Bettungsziffer..
Ob ich all diese Angaben bekomme ist fraglich.
Ich überlege, ob ich einfach die Lasten um 40% ehöhe!
Auf jeden Fall werde ich am Montag mich dem Bauherrn bzw. Hersteller in Verbindung setzen.

Gruß
Sarrar