ReDrillbewehrung 07 Apr 2008 18:01 #25730

Hallo,

Zur Klarstellung: Abhebende Plattenecken führen in den Eckbereichen zu einem Spalt zwischen Stb-Platte und Auflager. Dabei kann eine (sichtbare) Rißbildung zwischen Stb-Platte und Auflager auftreten. Damit sind keine Risse in der Platte selbst verbunden (ordnungsgemäße Plattenbemessung vorausgesetzt).

Bemessungshilfe hierzu: Stiglat, Wippel: Die vierseitig frei drehbar gelagerte Platte mit abhebenden Ecken unter Gleichlast, Beton- und Stahlbetonbau 8/1976, S.207.

Gruß
mmue

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDrillbewehrung 08 Apr 2008 10:36 #25733

Entschuldigung, ich habe natürlich den Riss zwischen Decke und Auflager gemeint. Was kann man denn als Trennlage benutzen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDrillbewehrung 08 Apr 2008 10:42 #25734

Hallo,
billigste Trennlage ist eine Lage nackte Bitumenpappe (also unbesandet). Wenn bei großen Abmessungen horizontale Verschiebungen drohen desser 2 Lagen oder gleich eine teurere Gleitfolie (diverse Hersteller). Als Tragwerksplaner auch an einen Hinweis auf den Plänen denken, daß im Ausbau eine Fuge anzuordnen ist.