ein Hallo an alle,
ich berechne gerade eine Stahlkonstruktion für eine Tankstelle. Nach der alten Stahlbau-DIN 4114 gab es die Lastfaktoren (1,50/1,71) für Theorie 2.Ordnung. Wie schaut es nach der neuen DIN aus? Welche Werte müssen da für Theorie 2.Ordnung berücksichtigt werden? Danke für Eure Antworten. Gruß BZJustus |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Herr Kollege,
Ich fürchte an dem Studium der " neuen" DIN 18800 (seit 15 Jahren bauaufsichtlich eingeführt !) werden Sie wohl nicht umhinkommen. Kurzfassung: Teilsicherheitbeiwerte Material : 1,10 Teilsicherheitsbeiwert Last: g - 1,35 p - 1,50 Zwischen Haupt- u- Zusatzlasten wird nicht unterschieden. Die ungünstigste Lastkombination ist unter Brücksichtigung von Imperfektionen zu bilden. Gruss Andreas Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
ich führe auch sämtliche Nachweise nach Th. II. Ord. durch. Dabei setzte ich sowohl Last- als auch Materialsicherheitsbeiwerte auf der Lastseite an (entgegen vielen veröffentlichten Beispielrechnungen).
Gruß Mario |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Die gamma-Werte sind doch schon für die 1.Ordnung notwendig! Das war nicht meine Frage.
Ist für den Nachweis nach 2.Ordnung nur noch das zusätzliche Erfassen von Imperfektionen und Vorverdrehungen notwendig? BZJustus |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
ja, es sind nur noch Imperfktionen zu berücksichtigen.
Die früheren Lastfaktoren sind die Faktoren mit denen die zul. Spannung aus der Fließgrenze ermittelt wurde. Da bei Th. II. Ord. die Zusammenhänge nicht mehr linear sind, wurden (und werden) die Lasten mit den Sicherheitsfaktoren multipliziert. Der Nachweis erfolgt(e) gegen die Fließspannung. Damals gab es eben nur einen Sicherheitsbeiwert, diese wurde heute aufgeteilt in Last- und Materialsicherheitsbeiwerte. Gruß Mario |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
auf der seite www.frilo.de/
dort WEITERE INFOS Stabwerksprogramme Artikel zum Thema Ebenes Stabwerk: Vorgehen nach DIN 18800 ESK: Berechnung nach DIN 18800 (11/1990) |