ein Rigbalken ist ein Bauteil zur Aufnahme von Horizontalbelstung (z.B. wind) und 1/100 der vertikalen Belastung von oben. Er wird auf Biegung beansprucht und muss entsprechen bemessen und bewehrt werden. In deinem Fall handelt es sich um einen Ringanker, der so bewehrt werden muss, dass eine Zugkraft von mind. 30KN aufgenommen werden kann. Deine Bewehrung von 2x12mm o. und u. reicht völlig aus. Der Bügelabstand beträgt, wie gesagt, 15cm. Gruß Sarrar |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ich halte das ganze mehr für einen "Lückenfüller" zwischen den Einzelfundamenten, der dann als Sockel unter den Containern sichtbar ist. Ich würde das Teil sogar unbewehrt ausführen, wenn es keine tragende Funktion hat. Sollten sich doch sichtbare Risse bilden, kann man immer noch nachbehandeln (verputzen, ausdrücken etc.).
Gruß von Arno Ingenieurbüro Rüdiger Arnold
Beratender Ingenieur Schlüterstraße 49 14558 Nuthetal Tel: 033200/51189 Fax: 033200/51194 e-mail: info@arnostatik. |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Vielen Dank an alle,
wie Arno schon gesagt hat ist der Ringbalken ein Lückenfüller aber wann hat man schon mal was unbelastetes. Ihr habt mir sehr geholfen Danke Peter |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Sarrer!
Du hast vöölig recht wenn Du die Tragfähigkeit des Ringankers für eine LAst von 30 KN auslegst. Die Tragfähigkeit ist dan ok! Schwindprozesse werden hierdurch nicht erfasst!!!! Ich empfehle Dir malk im zitierten Pfefferkorn bzw. Ziegelhandbuch nachzuschlaagen. Gruß A.O |
|